Пробовал использовать ЕКОН134 для связи по RS485 с Carel pco3, как-то не получилось

Со стороны Carel установлена сетевая плата с поддержкой RS485, настроен протокол modbus RTU, дальше провода (через обжатый 568b - зелёный на G, бело-зеленый и бело-оранжевый на A и B) воткнуты в ЕКОН134, dip джампер 1 сдвинут вниз.

ЕКОН воткнут в свитч, настройки ип адреса выполнены (пинг идёт, вебфейс открывается), порт Р1 переведён в режим работы "Без запроса", создан виртуальный компорт. Опрос производился через modbus poll (http://www.modbustools.com/modbus_poll.html )
дальше в статистике веб интерфейса есть исходящие и ни одного принятого (так что исключаем непроходимость удп пакетов на комп из-за фаерволла)

Собственно вопрос - где я мог что-то сделать неправильно?
Первый вариант - неправильная распиновка кабеля,
второй вариант - неправильный режим порта (на карел выставлен модбус рс485, 19200, 2 стоп бита, но эти же параметры выставлял в параметрах порта)

Ну и второй вопрос - я так понимаю, что поддержки Modbus RTU Over UDP/IP в самом ЕКОН134 нет, а есть свой проприетарный протокол?