Тема: Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232

  1. #1

    По умолчанию Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232

    Здравствуйте. Ситуация следующая:
    1) Имеем ПЛК100
    2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
    Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
    При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).

    Снимок1.JPG
    Снимок2.JPG
    Снимок3.JPG

    При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).

    Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а как переводится слово Debug?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а как переводится слово Debug?
    Переводится отладка.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
    замене Debug RS232 на RS485
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
    Да, проделал. Нет никаких прокладок

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
    Да, хочу с этого прибора считывать значение и обрабатывать его в ПЛК.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Нет никаких прокладок
    и как Вы тогда соединяете Тх к А а Rх к В Вашего прибора?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Порт Debug можно использовать, кроме программирования ПЛК, только для подключения модема или для модуля Slave. В режиме мастера сети порт Debug не работает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и как Вы тогда соединяете Тх к А а Rх к В Вашего прибора?
    У прибора есть порт RS232. Rx к Tx, Tx к Rx.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Порт Debug можно использовать, кроме программирования ПЛК, только для подключения модема или для модуля Slave. В режиме мастера сети порт Debug не работает.
    Спасибо. Модем как раз таки занимает порт RS232. Сейчас попробую подключить модем на Debug RS232, а прибор к RS232

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 02:34
  2. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 10:48
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
  4. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
  5. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •