Хочу поделиться некоторым опытом по замене контроллера старой линейки на новую, заодно оставить вопрос который остался открытым на данном этапе.
Итак, имеется ПЛК110-60 + ИП320 + МВ110-АС8
1. Для связи ПЛК с ИП320 используется кабель КС-16, но в РЭ в распиновке опечатка, вместо RG45 (6) - (8) DB9
dontwork.png

необходимо использовать RG45 (5) - (6) DB9
5_6.png

2. Необходимо переделать проект.
- Замена целевой платформы
- (рекомендации техподдержки) Недостаточно откатить конфигурацию к стандартной, необходимо заново создать проект и импортировать блоки и конфигурацию.

Связь с панелью настроить удалось, но c новым контроллерам не дружит модуль МВ110-АС8
скриншот конфигурации ниже, светодиод "связь" на модуле не горит, last error 81, пробовал и через RS485-2, frame oriented пробовал и RTU и ASCII результата нет. Может кто знает в чем может быть проблема, прошу помощи. Со старым ПЛК все работает.
rs485.png