    По умолчанию Токовая петля

    Имеется датчик температуры 4-20мА и датчик наружнего воздуха 4-20мА.
    Оба датчика подключаются по токовой петле к трм 212(4 шт.). первый датчик на первый вход. второй датчик на второй.
    При подключении одной токовой петли и запитывания от отдельного блока питания все четыре трма показывают нормальные значения на первом входе.
    Если подключить к трм вторую токовую петлю, запитанную от другого БП, то прибор к которому подключены выходы с датчиков показывает нормальные значения на входах 1 и 2, а остальные приборы начинают завышать на первом входе значение градусов на 15 на втором занижать градусов на 10.
    В чем может быть причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Имеется датчик температуры 4-20мА и датчик наружнего воздуха 4-20мА.
    Оба датчика подключаются по токовой петле к трм 212(4 шт.). первый датчик на первый вход. второй датчик на второй.
    При подключении одной токовой петли и запитывания от отдельного блока питания все четыре трма показывают нормальные значения на первом входе.
    Если подключить к трм вторую токовую петлю, запитанную от другого БП, то прибор к которому подключены выходы с датчиков показывает нормальные значения на входах 1 и 2, а остальные приборы начинают завышать на первом входе значение градусов на 15 на втором занижать градусов на 10.
    В чем может быть причина?
    Если я вас правильно понял, у Вас есть 4 ТРМа, 2 датчика температуры и 2 блока питания и Вы хотите, чтобы все 4 ТРМа показывали обе температуры. Если это так, то при последовательном соединении ТРМов у Вас ничего не получится, поскольку входы каждого из ТРМов не имеют гальванической развязки, замкнуты между собой. Первый ТРМ будет показывать правильно, а остальные три покажут среднеарифметическую температуру. Если Вам очень нужны идентичные показания на четырёх приборах и ТРМы расположены в пределах нескольких метров друг от друга - можете соединить входы каждого из каналов ТРМа параллельно с одним общим входным резистором (нагрузка каждого датчика - параллельно соединённые четыре входа и резистор), общая точка всех 8 входов соединяется с минусом блока питания.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Чаще всего проблема в плохом общем минусе аналоговых входов.
    Правильно указали на отсутствие гальванической развязки м-ду входами ТРМ-ов.
    Вам надо бы:
    - или количество приборов увеличивать,
    - или размножители токовой петли применять,
    - или блоки гальванической развязки ставить,
    - или от ТРМ уходить.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.10.2016 в 16:00.

Похожие темы

  1. Токовая петля 4..20мА на расстояние 350 метров.
    от proxodimec666 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 18:53
  2. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:43
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 09:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •