Показано с 1 по 7 из 7

Тема: "Привязка" последовательных портов ПЛК110-хх (МО2)

  1. #1

    По умолчанию "Привязка" последовательных портов ПЛК110-хх (МО2)

    Подскажите, пожалуйста, как соотносятся порты RS232/RS485 ПЛК110-30/32/60 (МО2) с номерами портов библиотеки SysLibCom?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfromnn Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как соотносятся порты RS232/RS485 ПЛК110-30/32/60 (МО2) с номерами портов библиотеки SysLibCom?
    COM0 - RS485-1
    COM1 - RS232
    COM2 - RS485-2
    COM4 - RS232-Debug

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Эту информацию можно где-то найти в документации на ПЛК?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfromnn Посмотреть сообщение
    Спасибо. Эту информацию можно где-то найти в документации на ПЛК?
    Данный документ идет на диске в комплекте поставки ПЛК:

    \06. Документация\05. Библиотеки\01. Библиотеки CoDeSys\Номера портов ПЛК ОВЕН для SysLibCom.pdf
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю, полезный документ

  6. #6

    По умолчанию

    COM5 - FTDI
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    А можете подробнее рассказать про COM5-FTDI ? Есть UPS c выходом USB, на компе определяется как HID устройство. Можно ли подключить к ПЛК?

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 19:07
  5. Привязка библиотек к "железу"
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 18:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •