    Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.
    Греть не пробовали? Сначала для проверки правильности подключения термокомпенсационного провода - замкнутый конец этого провода, потом для проверки термопары - подключенную термопару.

  3. #3

    По умолчанию

    Жилы компенсационного кабеля из того же сплава, что и термопара, и отличить их можно по цвету. Соответственно цвету и подключать. По крайней мере так было лет двадцать назад, когда я последний раз имел дело с компенсационным кабелем.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.
    Вашим тестером миливольты никак не измерить? В смысле - полярность сигнала?
    Это у Вас температура в местах установки ТРМ и термопары практически не отличается. Попробуйте дать разницу (шкаф нагреть/остудить или термопару), и всё сразу прояснится.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.10.2016 в 06:01.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.08.2016
    Адрес
    Калуган-Сити
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Для ХА хромель обозначают фиолетовым,черным. Алюмель- натуральный,или белый.Копель- желтый,оранжевый.Провода для ХА + красный( медь), -зеленый(медноникелевый сплав).А вообще Инет вам , в помощь...

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Цвет обоих жил черный, напоминает кабель ППВ, похож на алюминий внешне, только на много жестче. Попробую в понедельник цешкой полярность померить нагрев концы. А можно ли как то отличить например тот же ХК от ХА, а то есть несколько термокомпенсационных кабелей тупа черные без всяких опознавательных знаков? Единственно один монолит, а другой многожильный.

  7. #7

    По умолчанию

    Я имел в виду не цвет изоляциии, а цвет самого металла.

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    цвет самого металла тоже одинаковый

  9. #9

    По умолчанию

    Вы же можете отличить по цвету сталь, олово, алюминий и другие металлы? Так же можно отличить и сплавы друг от друга. Только зачистить надо от окислов. Раньше киповцы безошибочно подключали компенсационный кабель к термопарам, ориентируясь только на цвет жил. Как сейчас помню, он был в виде лапши с зеленой изоляцией.
    dsc_1150.jpg
    Видите на фото, цвет жил разный?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.10.2016 в 21:01.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    493

    По умолчанию

    Да, у Вас на фото хорошо видно

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  2. Полярность RS-485 на МВ110
    от F. Parnas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:00
  3. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:56
  4. полярность термопары дтпк065
    от Karsonito в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:33
  5. полярность питания ип320
    от Александр Яр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •