Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ситуация следующая:
    1) Имеем ПЛК100
    2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
    Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
    При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).

    Вложение 26997
    Вложение 26998
    Вложение 26999

    При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).

    Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.
    Порт Debug в режиме RTU не работает!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Порт Debug в режиме RTU не работает!
    Это в каком контроллере?
    Я порт Debug, например, в слейве ПЛК160 успешно использую в режиме RTU для связи с панелью. Панель естественно - мастер.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Порт Debug в режиме RTU не работает!
    Вообще то по-хорошему это нужно такими же жирными буквами написать как минимум в РЭ и в разделе технических характеристик на сайте. На эти грабли наступают практически все, кто начинает работать с ПЛК Овен, давно бы пора на это обратить внимание.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я порт Debug, например, в слейве ПЛК160 успешно использую в режиме RTU для связи с панелью. Панель естественно - мастер.
    Аналогично. Только используются ПЛК100 или ПЛК150 в качестве слейва. Панель ОВЕН ИП320 - в качестве мастера по протоколу Modbus-RTU.
    Единственный нюанс - связь ПЛК и ИП320 удается установить только на скорости 115 200 бит/сек. При других параметрах порта панель выдает "Потеря связи...".

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 02:34
  2. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 10:48
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
  4. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
  5. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •