Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Чтение/запись из одного регистра

  1. #1

    По умолчанию Чтение/запись из одного регистра

    В Овен ПЛК были созданны переменные: registr input module и registr output module с одинаковыми адресами. Постоянно происходит перезапись, что делать? В устройстве Universal modbus device перепробованны все режимы Work_mode: Poll time, change value, both, command. Считывается значение регистра только при Poll time.. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    А в чем собственно проблема ?

  3. #3

    По умолчанию

    постоянная перезапись идет. Овен в связи с ПЧ. На ПЧ изменил уставку, а она пришла там (отличная от нуля) и сразу же перезаписалась в ноль

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_бел Посмотреть сообщение
    постоянная перезапись идет. Овен в связи с ПЧ. На ПЧ изменил уставку, а она пришла там (отличная от нуля) и сразу же перезаписалась в ноль
    Присвой то, что пришло из ПЧ тому, что передается в ПЧ.

  5. #5

    По умолчанию

    пробовал, все равно ноль

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Ваша программа явно переписывает значение в 0, надо флаг выставлять на сравнение, если изменилась, то записать в ПЧ, если не изменили, то не писать в ПЧ.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_бел Посмотреть сообщение
    пробовал, все равно ноль
    Надо ненулевое значение, пришедшее из ПЧ сохранить в промежуточной переменной, а затем переписать ее значение в регистр на запись в ПЧ. В промежуточную переменную надо переписывать только не нулевые значения, пришедшие из ПЧ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Надо ненулевое значение, пришедшее из ПЧ сохранить в промежуточной переменной, а затем переписать ее значение в регистр на запись в ПЧ. В промежуточную переменную надо переписывать только не нулевые значения, пришедшие из ПЧ.
    Это тоже пробовал. Но она даже в промежуточную переменную не присваивает. Ну по крайней мере в Подключении не видно

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_бел Посмотреть сообщение
    Это тоже пробовал. Но она даже в промежуточную переменную не присваивает. Ну по крайней мере в Подключении не видно
    Что из ПЧ кроме 0 ничего не приходит ?

  10. #10

    По умолчанию

    Изменяю значения в ПЧ, на экране норм, пара секунд и обнуляется в контроллере. При Poll Time раз 10 вводишь тогда может изменится при подключенном к компьютеру контроллере в режиме отладки

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  2. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:47
  3. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:54
  4. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •