Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВ110-224.2А сбой связи из-за питания

  1. #1
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    Lightbulb МВ110-224.2А сбой связи из-за питания

    Использовали 3 модуля МВ110-224.2А
    Периодически пропадала связь у двух модулей и появлялась только после отдыха шкафа управления - минут через 10.
    В конце концов, летая из конца в конец нашей Родины в командировку,
    выяснили, что модули странным образом чувствительны к питанию.
    Подкручивание напряжения на БП примерно от 23,6 (точно не скажу) до 24 Вольт решило проблему.

  2. #2

    По умолчанию

    Расскажите, пожалуйста, подробнее, о возникшей проблеме. В частности, на каком напряжении проявлялась проблема? Рядом есть какое-либо силовое оборудование, частотники?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Подробнее не скажу. Напряжение было около 24 В. т.е. примерно 23,5...23,8. А повысили чуть выше 24 В.
    Заводской цех. Помехи от тиристорных регуляторов могут быть. Даже без помех, бывало один модуль уже при включении питания не всегда работал.
    Возможно питание не качественное, но модулю, вроде как, положено отслеживать.

Похожие темы

  1. ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи
    от win7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 11:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 15:39
  5. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •