Тема: Защита аналоговых входов ПЛК

  1. #1

    Question Защита аналоговых входов ПЛК

    Коллеги, подскажите кто как защищает аналоговые входа ПЛК (в частности 150) и модулей расширения от короткого замыкания и перенапряжения. Очень хочется услышать рекомендации представителей Овен. Подойдут ли плавкие предохранители? Какой ток сжигает вход контроллера 4-20мА при напряжении питания 24В и в течении какого времени?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Давно собираюсь применить
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=339793084

  3. #3

    По умолчанию

    Вот так: http://kipservis.ru/seneca/galvanich...yzka_z110s.htm

    Для входов высоконагруженного дорогущего ПЛК другого производителя себя полностью оправдали.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Давно собираюсь применить
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=339793084
    Не спасет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не спасет.
    От чего не спасёт? Почему?

  6. #6

    По умолчанию

    К самовосстанавливающемуся предохранителю следует присовокупить достаточно мощный стабилитрон или стабистор, на 2-3 вольта. Это если вход 4-20мА.
    В принципе, как показывает опыт, в результате коротыша датчика внутри ПЛК или модуля сгорает токовый шунт, а сам вход сохраняет работоспособность. Я просто вешал на клеммы резистор.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.10.2016 в 20:38.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Мы юзали МГРТП. Правда, не столько для защиты от выгорания, сколько для развязки устройств в разных цепях питания. Цена в нашем случае оправдывалась.

  8. #8

    По умолчанию

    А что, нормальная цена. Надо взять на вооружение.

  9. #9

    По умолчанию

    у типового стабилитрона немалый ток утечки. Лучше супрессор smbj с самовостанавливающимся предохранителем. Как то так http://forum.segnetics.com/attachmen...8&d=1457974117

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    у типового стабилитрона немалый ток утечки. Лучше супрессор smbj с самовостанавливающимся предохранителем. Как то так http://forum.segnetics.com/attachmen...8&d=1457974117
    Супрессор - это стабилитрон, который при перегрузке, расплавляясь, гарантировано замыкает защищаемую цепь. Я не помню, нормируется ли у него ток утечки, но вряд ли он меньше, чем у просто стабилитрона. В лучшем случае такой же. А вот завод МЗТА для токовых входов до сих пор выпускает защитные устройства В01, внутри которых кроме стабилитрона КС156 ничего нет.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •