    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Неосторожный щелчок автоматом и на на измерительном входе 24В.
    Всегда думал, что такую ситуацию должен предусматривать производитель ПЛК. Преобразование токовой петли 4-20 мА в унифицированный сигнал 0-10 В с помощью резистора 499 Ом 1% 0,5 Вт непосредственно на входе ПЛК сильно облегчает задачу. Кое-кто предпочитает ставить в параллель два резистора 1000 Ом. Предохранители в таком случае вообще не нужны.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Всегда думал, что такую ситуацию должен предусматривать производитель ПЛК. Преобразование токовой петли 4-20 мА в унифицированный сигнал 0-10 В с помощью резистора 499 Ом 1% 0,5 Вт непосредственно на входе ПЛК сильно облегчает задачу. Кое-кто предпочитает ставить в параллель два резистора 1000 Ом. Предохранители в таком случае вообще не нужны.
    Вы предлагаете промышленный стандарт 4-20 мА превратить в бытовой 0-10В. Проще сразу не тратить деньги на промышленное оборудование и купить датчик подешевле, с выходом 0-10 Вольт. При единственном приёмнике со входом 2-10В можно сделать так, как вы предлагаете. В случаях, когда нужно размножить сигнал между несколькими приёмниками, расположенных в десятках и сотнях метров друг от друга и не ухудшить его при этом, такой вариант неприемлем.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Стандарт 0-10 В такой же промышленный, как 0(4)-20 мА. У меня возникло ощущение, что вы недопоняли мой пример и хотелки топикстартера...

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Всегда думал, что такую ситуацию должен предусматривать производитель ПЛК.
    В техподдержке Овен подтвердили что при подаче 24В в порт 4-20ма ПЛК порт сгорит.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Я про то, что порт ПЛК надо конфигурировать на 0-10 В. При этом он обязан выдерживать 24 В. А сигнал 4-20 мА преобразовывать с помощью ВНЕШНЕГО точного резистора 0,5-1 Вт. В стремлении к миниатюризации "Овен" жертвует надёжностью, подставляя пользователей...

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Стандарт 0-10 В такой же промышленный, как 0(4)-20 мА. У меня возникло ощущение, что вы недопоняли мой пример и хотелки топикстартера...
    Оба промышленные, но у одного можно подключить одну нагрузку на расстоянии до нескольких метров, а у другого - несколько нагрузок на расстоянии сотни и тысячи метров. Разница примерно как между RS232 и RS485. Если Вас устраивает сигнал уровнем 2-10В (а не 0-10В, иногда это важно), можно и 500 Ом поставить. Только помните, что вход 0-10 Вольт по стандарту имеет собственное сопротивление не менее 2 кОм. Если Вам попадётся приёмник сигнала со входным сопротивлением 2кОм, то напряжение может опуститься примерно до 1,6-8В. И топикстартер не писал, что согласен пожертвовать точностью и дальностью ради надёжности.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.10.2016 в 17:24.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Вы увлеклись и дискуссия перешла в пустой трёп...

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Только помните, что вход 0-10 Вольт по стандарту имеет собственное сопротивление не менее 2 кОм. Если Вам попадётся приёмник сигнала со входным сопротивлением 2кОм, то напряжение может опуститься примерно до 1,6-8В
    Вы чегой-то здесь попутали...

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вы чегой-то здесь попутали...
    К сожалению импортный аналог не знаю, наш ГОСТ 26.011-80. Минимальное сопротивление нагрузки выхода 0-10 Вольт не более 2 кОм. Говоря по другому, при сопротивлении приёмника 2кОм не должно быть потери точности. А раз можно нагружать выход таким сопротивлением, значит кто-нибудь обязательно этим воспользуется.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.10.2016 в 18:52.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Говоря по другому, при сопротивлении приёмника 2кОм не должно быть потери точности. А раз можно нагружать выход таким сопротивлением, значит кто-нибудь обязательно этим воспользуется
    Ну воспользуется, точности не потеряет, в чем проблема-то?
    И непонятен ход вашей мысли здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223443
    Что еще за 1,6 - 8 вольт?
    Последний раз редактировалось VaBo; 11.10.2016 в 19:00.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25