Тема: Защита аналоговых входов ПЛК

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Мы юзали МГРТП. Правда, не столько для защиты от выгорания, сколько для развязки устройств в разных цепях питания. Цена в нашем случае оправдывалась.
    Интересная штуковина! Цена конечно... хотелось бы подешевле, но не заоблачная - если контроллер дорогущий окупится.
    Вот только при КЗ в датчике какой сигнал придет в ПЛК и что будет с МГРТП?
    Последний раз редактировалось Cbug; 10.10.2016 в 10:17.

  2. #12

    По умолчанию

    ИМХО самовосстановление в цепи защиты входа не нужно категорически, так как КЗ в датчике это исключительный форс мажор. Хочется использовать обычный плавкий предохранитель вот такой например http://www.chipdip.ru/product/h520-0.032/
    В его характеристиках более менее быстрое перегорание происходит при превышении номинального тока минимум в 2 раза.
    Вот и встает вопрос успеет ли он сгореть раньше внутренней обвязки порта ПЛК. В РЭ к ПЛК-150 не нашел максимально допустимый ток и длительность. Очень прошу экспертов Овен откликнуться и прокомментировать целесообразность данного варианта.
    Последний раз редактировалось Cbug; 10.10.2016 в 10:25.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    К самовосстанавливающемуся предохранителю следует присовокупить достаточно мощный стабилитрон или стабистор, на 2-3 вольта. Это если вход 4-20мА.
    В принципе, как показывает опыт, в результате коротыша датчика внутри ПЛК или модуля сгорает токовый шунт, а сам вход сохраняет работоспособность. Я просто вешал на клеммы резистор.
    А можно узнать какой номинал резистора и по какому принципу он выбран?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    так как КЗ в датчике это исключительный форс мажор.
    Это не форсмажор, это сочетание криворукого монтажника и торопливого наладчика. Неосторожный щелчок автоматом и на на измерительном входе 24В. Если сопротивление резистора на токовом входе 50 Ом, по нему пройдёт 0,48А, выделится почти 12 Вт и он почернеет за 1-2 секунды. При наличии восстанавливаемого предохранителя на 20-50мА измерительный резистор успеет только слегка нагреться. Можно поставить плавкий, стеклянный предохранитель на 0,032А, но это более громоздкий вариант.

  5. #15

    По умолчанию

    rwg
    Это не форсмажор, это сочетание криворукого монтажника и торопливого наладчика.
    Защиту от сказочных дебилов сделать невозможно, но нужно стремиться к этому...
    А если вот так сделать?
    Защита входа.JPG
    Диоды открываются при напряжении 0,4-0,6в, если напряжение ниже - утечка в микроамперы (от типа диода). Рабочий диапазон входа 0-1в.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    rwg
    Защиту от сказочных дебилов сделать невозможно, но нужно стремиться к этому...
    А если вот так сделать?
    Защита входа.JPG
    Диоды открываются при напряжении 0,4-0,6в, если напряжение ниже - утечка в микроамперы (от типа диода). Рабочий диапазон входа 0-1в.
    Схема вполне рабочая, МЗТА ставит вместо 3 диодов один КС156, но диоды можно подобрать с утечкой поменьше. Ещё можно поставить синий или белый (и даже красный) светодиод, у них при малых напряжениях тоже утечки небольшие, а перед своей смертью он может ещё и знак подать .

    Кстати, поставить в плюсовой провод резистор - тоже вариант. А ещё для этого есть специальные микросхемы - ограничители тока, больше 25 мА они через себя не пропустят, а при токе меньше 20мА ведут себя как резисторы примерно 100 Ом.
    Последний раз редактировалось rwg; 10.10.2016 в 11:42.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    А ещё для этого есть специальные микросхемы - ограничители тока, больше 25 мА они через себя не пропустят, а при токе меньше 20мА ведут себя как резисторы примерно 100 Ом.
    ГСТ на это ставить - не слишком ли жирно?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Это не форсмажор, это сочетание криворукого монтажника и торопливого наладчика. Неосторожный щелчок автоматом и на на измерительном входе 24В. Если сопротивление резистора на токовом входе 50 Ом, по нему пройдёт 0,48А, выделится почти 12 Вт и он почернеет за 1-2 секунды. При наличии восстанавливаемого предохранителя на 20-50мА измерительный резистор успеет только слегка нагреться. Можно поставить плавкий, стеклянный предохранитель на 0,032А, но это более громоздкий вариант.
    Ну то есть предох как я понял спасет ситуацию. Это замечательно.
    По поводу громоздкости возражу: в шкафу управления все внешнее оборудование подключается через клеммы и если взять клемму сразу со слотом для предохранителя то место практически не убавится.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ГСТ на это ставить - не слишком ли жирно?
    согласен, LM317 с резистором 50 Ом может получиться значительно бюджетнее.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    А можно узнать какой номинал резистора и по какому принципу он выбран?
    Просто измерил сопротивление других входов модуля аналогового ввода. Конкретно у сименсовских оказалось 100 Ом. Под рукой были 50 Ом из комплектации Овеновских приборов, вот два последовательно и воткнул.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •