Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78

Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?

  1. #21

    По умолчанию

    Спасибо разобрался - файл "DEFAULT.CHK" не всегда с первого раза зашивается или после перезагрузки пропадает. Когда второй раз только его загружаю - все начинает работать

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался - файл "DEFAULT.CHK" не всегда с первого раза зашивается или после перезагрузки пропадает. Когда второй раз только его загружаю - все начинает работать
    Дмитрий, расскажите, чем окончился Ваш вопрос о работе ПЛК при большом количестве переменных в конфигураторе?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Дмитрий, расскажите, чем окончился Ваш вопрос о работе ПЛК при большом количестве переменных в конфигураторе?
    Я конечно переписал программу в контроллер M02 с прошивкой v62 (там и выхода работают и регистров можно больше сделать, чем в заводской v53 (при использовании 4byte элементов еще больше, но я не проверял)), но в текущих проектах использую контроллер M01, т.к. официально на сайте прошивка 62 еще не выложена, да и у М01 есть некоторые приемущества (перепрограммирование порта, маркировка на корпусе, стабильная работа конфигуратора Modbus). Конечно есть ряд плюсов у М02, но пока с переходом подожду

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался - файл "DEFAULT.CHK" не всегда с первого раза зашивается или после перезагрузки пропадает. Когда второй раз только его загружаю - все начинает работать
    Вот! опять перезагрузка. Вы спать ложитесь и бьёте себя по голове для засыпания?
    При перезагрузке (особенно сразу после записи файла) - сохранение файла не гарантируется. Используйте штатное выключение питания.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот! опять перезагрузка. Вы спать ложитесь и бьёте себя по голове для засыпания?
    При перезагрузке (особенно сразу после записи файла) - сохранение файла не гарантируется. Используйте штатное выключение питания.
    Не логичное сравнение с записью проекта и укладыванием спать. Мне же plc_io выдает, что все записано. Ну а про то что подождать и сколько нигде не написано. И что значит штатное выключение питание? (я естественно перезагружаюсь, сбрасывая питание)
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 16.11.2016 в 09:45.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемы форумчане и тех поддержка.

    Хочу продолжить тему так как, мне кажется, она осталась не раскрытой до конца (поясняю, что прочел полностью вот эту и вот эту тему.)

    Появился объект, где уже закуплена лицензия на 1000 тегов для MasterSCADA. Проект большей частью уже сделан - количество используемых тэгов будет - 950 +/- 20.

    Зная (читал форум), что есть некоторые ограничения на размер области Modbus Slave стал внимательно изучать вопрос.

    Имею на стенде ПЛК110-24.30.Р-М (см. PLCInfo.jpg).

    Написана простая тестовая программа TestRegsCount.pro (прикрепляю).
    В программе в конфигурацию ПЛК добавлен ModbusSlave через TCP и в него 998 dwordов.
    998 dword поименован, как dwReg998. Он инкрементируется в PLC_PRG.
    Поименовал 12 дискретный выход, как DO12. В PLC_PRG запрограммировано "мигание" DO12 каждые 2 секунды (2 секунды включен, 2 секунды выключен).

    Данная программа успешно работает - dwReg998 инкрементируется и опрашивается (см. "Работает с 998 dwordами.jpg"), 12 выход "мигает".
    Если в данную программу в ModbusSlave добавить 999-й dword. Программа перестает работать после перезагрузки ПЛК по питанию. Проявляется следующим образом:
    светодиод "работа" то горит, то нет. Дискретный выход 12 не "мигает" с периодом 2 секунды (периодически то включается, когда светодиод работа загорается, но тут же выключается).

    Причем, если попытаться подключиться к ПЛК из CodeSys, то первые несколько попыток заканчиваются неудачей, а после 3-й или 4-й происходит подключение. После подключения CodeSys ПЛК начинает работать корректно.


    Вопросы:
    1. Некорректная работа с 999 dwordами это ошибка?
    2. Если необходимо передать на верхний уровень больше 998*4 = 3992 байта, то единственный выход это библиотеки?
    3. Есть ли ограничения на размер Modbus slave на ПЛК110 старой модификации. Вопрос не праздный, так как в реальном проекте будет использоваться старая модификация. ПЛК110 М02 на стенде.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 21.08.2017 в 12:34.

  7. #27

    По умолчанию

    1. Для начала надо ответить на вопрос - зачем я хочу передавать на верхний уровень 3992 байта, если ему и 30 будет достаточно. Чтобы лицензию MasterSCADA выбрать. Не съим так понадкусываю?
    2. Посмотреть на размер области I/O в вкладке таргета
    3. Проверить правильность доступа к регистрам (правильно без использования указателей)
    4. Добавить модуль статистики и проверить свободные ресурсы ПЛК.

    P.S. и таки да, ресурсы ПЛК не бесконечные
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    1. Владислав, ошибка с 999 dwordом у Вас проявляется?
    2. Подробнее - это нигде не описано.
    3. Правильно (указатели не используются). Хотя для практически пустого проекта - это не важно.
    4. Модуль статистики есть. Все в порядке.

    Будет таки вразумительный ответ?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Повторю вопросы немного в другом ключе:
    1. Если с 998 dwrodами работает, а с 999 нет, то, видимо, имеет место какая-то ошибка. Так это или нет? Будет ли она удалена?
    2. Время выполнения проекта с 998 dwordами составляет 100 мкс. А какой перегрузке ресурсов может идти речь?
    3. На мой взгляд, 1000 тэгов - это средняя автоматизация, на что и заявлен ПЛК110.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цикл 100 мкс (см. скриншот).
    Изображения Изображения

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •