Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство

    Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
    Возникает непонятная ошибка.

    Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (155.0 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (149.1 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 04.10.2016 в 14:47.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
    Возникает непонятная ошибка.

    Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
    В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?

  3. #3

    По умолчанию

    Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.

    В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
    Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.


    Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?
    Компонент Device, вкладка Журнал событий.

  5. #5

    По умолчанию

    В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
    Вот, есть 3 ошибки.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 3.png (155.3 Кб, Просмотров: 16)

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема решена, тему можно закрывать.

    После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.

Похожие темы

  1. Ошибка при загрузке данных на ПР114
    от Pavelran в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 15:11
  2. ПЛК100 + внешнее устройство на мк STM32
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 18:34
  3. Внешнее управление ТРМ251
    от ya14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 22:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •