Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Ошибки от ОРС сервера

  1. #1

    По умолчанию Ошибки от ОРС сервера

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как это "вылечить":
    Безымянный.png
    ОРС сервер (вер. 2.0.0.11) вытягивает из ПЛК 110 517 тегов и иногда происходит такая ситуация, что скада вываливает кучу сообщений...
    Заранее СПС.

  2. #2

    По умолчанию

    Это означает что признак качества сменился на BAD.
    Почему так происходит нужно смотреть лог - возможно контроллер перестает отвечать, возможно связь пропадает.
    Вообще версия 2.0.0.11 - это очень старая версия. Желательно обновиться до текущей 3.2.12, но если гарантия кончилась то обновление будет платным.
    Бесплатно можно обновиться до версии 2.0.0.19 - последней версии ветки 2.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это означает что признак качества сменился на BAD.
    Почему так происходит нужно смотреть лог - возможно контроллер перестает отвечать, возможно связь пропадает.
    Вообще версия 2.0.0.11 - это очень старая версия. Желательно обновиться до текущей 3.2.12, но если гарантия кончилась то обновление будет платным.
    Бесплатно можно обновиться до версии 2.0.0.19 - последней версии ветки 2.
    Понял спс, а еще такой вопрос подскажите пожалуйста:

    Какие уставки должны быть в поле "время ответа" и "период опроса" если у меня ПЛК110 и из него вытянуть нужно около 1000 тегов.
    Насколько я понял "время ответа" это время которое ждет ОРС сервер от момента запроса до момента получения ответа, и если ответа нет тогда признак качества BAD, так?
    А параметр "период опроса" мне не понятен так как время между ответом и следующим запросом у меня получается 80-100 мс и ниже не опускается хоть я ставил "период опроса"=20мс. Поясните пожалуйста.

  4. #4

    По умолчанию

    Период опрос - это минимальное время после которого ОРС сервер пошлет новый запрос на устройство.
    Если между ответом и запросом у вас получается 80 мс, то снижать ниже не имеет смысла - ОРС сервер не сможет опросить устройство быстрее, чем оно способно ему отвечать.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Период опрос - это минимальное время после которого ОРС сервер пошлет новый запрос на устройство.
    Если между ответом и запросом у вас получается 80 мс, то снижать ниже не имеет смысла - ОРС сервер не сможет опросить устройство быстрее, чем оно способно ему отвечать.
    СПС

    Еще ворос: на скрине видно что ОРС сервер ждет 100 мс между опросом групп (подчеркнул красным) это можно убрать, чтобы он сразу начинал повторный опрос групп....?????
    Безымянный.png

  6. #6

    По умолчанию

    Уменьшайте период опроса. У вас его можно поставить около 200 мс.
    Только не очень ясно зачем вам такая скорость - не факт что ОРС клиент так быстро сможет опрашивать.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Уменьшайте период опроса. У вас его можно поставить около 200 мс.
    Только не очень ясно зачем вам такая скорость - не факт что ОРС клиент так быстро сможет опрашивать.
    Период опроса стоит 20 мс, клиент МастерСкада. Хочу понять почему он затыкается на 100мс, так как еще нужно добавить 500 тегов...
    Может проблема в контроллере, хотя все сделал по руководству "Modbus Universal MasterOPC сервер Подключение контроллеров ОВЕН серии ПЛК1xx по протоколу Modbus TCP"
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 05.10.2016 в 11:10.

  8. #8

    По умолчанию

    Приложите вашу конфигурацию.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот файл конфигурации
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Поскольку у вас версия, то проверить такое поведение не представляется возможным. Проверили на текущей версии 3.2.11
    В приложении скриншоты с результатами. Время между получением последнего пакета и временем посылки нового запроса около 50 мс (серверу нужно время на анализ принятых данных).
    Таким образом опрос устройства занимается в среднем 110-120 мс.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Нет данных от орс-сервера.
    от damir..w в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 14:40
  3. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:05
  4. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •