Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МастерСкада и МДВВ

  1. #1

    По умолчанию МастерСкада и МДВВ

    Проблема в следующем. Управление выходами происходит без проблем,а вот с входами происходит следующее. В конфигурацию передаются параметры Tin:C –включение ,отключение подавления дребезга и r :Cou – счетчик. Получить же данные о включении либо выключении контакта не получается. Что посоветуете ???

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем. Управление выходами происходит без проблем,а вот с входами происходит следующее. В конфигурацию передаются параметры Tin:C –включение ,отключение подавления дребезга и r :Cou – счетчик. Получить же данные о включении либо выключении контакта не получается. Что посоветуете ???
    Попробуйте работать по протоколу modbus. Там есть маски входов и маски выходов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    получить состояние входов можно только через битовую маску, поэтому
    можно использовать параметр r:Cn и далее заведя его на ФБ "распаковка аналогового 32 бит значения" настроить на 12 выходов.
    типа вот так...
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Это как раз то ,что мне надо.

  5. #5

    По умолчанию Проблемы с МДВВ

    Вопрос в эту же тему:
    необходимо подключить МДВВ к мастер скада по протоколу MODBUS. Использую АС4 для подключения. в OPC сервере сетевые настройки (порт скорость..) введены верно, настройки порта и прибора совпадают. при запуске отладки OPC сервер выдает: очередной байт пакета не пришел в назначенное время.
    в чем проблема?
    В opc сервере при добавлении переменных в настройках есть строка "тип" и "адрес 16-ный" что туда необходимо вводить?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Good_winn Посмотреть сообщение
    В opc сервере при добавлении переменных в настройках есть строка "тип" и "адрес 16-ный" что туда необходимо вводить?
    тип - тип передаваемых данных (см. документацию табл В.4)

    адрес 16 - адрес регистра в HEX коде (см. документацию табл В.4)

  7. #7

    По умолчанию

    Нашел адрес. Тип в таблице int16. В овеновском opc нет такого типа там вообще integer нет. Но проблема насколько я понимаю гораздо глубже. Прибор при опросе через скада систему вообще не реагирует (в логе сервера строчки "очередной байт пакета не пришел в назначенное время"). По какой причине это может быть? Скорость в настройках порта, самого прибора и прибора в opc одинаковая 9600 адрес не менял (16). По протоколу ОВЕН все работает без проблем.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    После конфигурирования прибора на модбас питание сбрасывали ?

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Лучше все с самого начала.
    1. Законфигурировать МДВВ для работы по протоколу модбас, через конфигуратор. Задать все необходимые сетевые настройки и т.п.
    2. Сбросить питание МДВВ для того чтобы он перешел к этим сетевым настройкам (а именно к протоколу передачи). При этом закрыть конфигуратор и больше не пытаться связаться с прибором с его помощью, т.к. после того как конфигуратор связывается с МДВВ прибор автоматически переходит в протокол ОВЕН.
    3. Настроить ОРС сервер int16 это word со знаком. Функции чтения 3 или 4, функции записи 16.
    4. Подключиться Scada и проверить.

    Если не получилось в первую очередь проверьте настройки прибора и то что он действительно работает по протоколу modbus с помощью какой нибудь тестовой программки. типа terring modbus tools . И попробуйте послать запрос к прибору. Если с прибором все ок. Попробуйте заменить ОРС. Хотябы демоверсией.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо! Всё плучилось!
    Вся загвоздка у меня была в том, что я питание после конфигурирования не сбрасывал.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя