Доброго времени суток.
(Лабораторные условия)
В наличии ТРМ212 с подключенным к нему термосопротивлением и отключенным вторым каналом. При переводе в режим автоматического регулирования, он как и положено начинает выдавать импульсы больше или меньше. Дальше я инициирую обрыв датчика, появляется ошибка на дисплее и начинает мигать светодиод "СТОП", собираю схему обратно, ошибка с дисплея уходит и регулирование продолжается, а вот сигнал "СТОП" продолжает мигать. При этом если выключить питание и снова включить, то ТРМ включившись продолжит регулирование и сигнал "СТОП" снимется.
(Рабочая ситуация)
Для меня актуально для датчиков с выходом 4-20 mA. Если ТРМ и блоки питания датчиков (как в моем случае) сидят на одном питании и оно пропадает, а потом появляется, то бывает, что ТРМ запускается быстрее чем на выходе датчика появляется эквивалент измеренной величины в mA, и ТРМ успевает зарегистрировать обрыв т.к. на входе у него 0 mA. "СТОП" начинает мигать, через секунду обрыв уходит, а "СТОП" как можно догадаться нет.
Подскажите пожалуйста, может я упустил какой-то параметр который отвечает за автоматическое снятие сигнализации ошибки? А если такого нет, то в чем смысл такой логики? Ошибка пришла и ушла, регулирование продолжается, а вводящее в заблуждение операторов мигание "СТОП" осталось.