Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается

  1. #1

    По умолчанию СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается

    Добрый день.

    Такая картина - есть СПК 207 который по Ethernet подключается к серверу через modbus и передает на него обработанные данные с 4х модулей ввода (МВ110-220-32ДН), главная проблема в том что подключить я к СПК не могу ни одного модуля из четырех, явно что то не так у меня проекте, на второй версии Codesys всё сделал по инструкции без проблем, а тут лампочки обмена на самих устройствах мигают мигают (RS-485) а вот данных никаких я не вижу
    2016-10-01_17-01-42.png
    2016-10-01_17-02-44.png
    2016-10-01_17-03-05.png

    проект
    https://yadi.sk/d/8w5PQD5ivzpGb

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    тут был недавно форумчанин, который заявил что не собирается весь парк продукции овен скупать. Вы как, имеестя на руках АС4?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    есть bolid преобразователь USB-485, через него подключился к МВ и проставил адрес и проверил параметры

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а протокол меняли?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Почему то нет выбора между ModBus и ОВЕН, только скорость, адрес четность и т.п., вообщем всё остальное

  6. #6

    По умолчанию

    видимо физически связь есть, так как индикатор RS485 быстро мигает что и на СПК и на МВ, но вот в софте что то не так

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну так то да, у него автоматическое определение протокола. Скачайте http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe Когда запустите приложение, откройте монитор и галку поставте show message raw. так Вы будите видеть обмен между мастером и слейвом, там сразу станет ясно кто виноват
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    А физически интерфейс как подключить к преобразователю? запаралелить на МВ или СПК?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    в общую шину конечно же, иначе как Вы будите читать запросы и ответы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    И так подключил к преобразователю, и получил какие то данные, в которых я единственное что понял это то что каждую передачи возничает ошибка целостности данных (CRC) я так понимаю что я не верно сконфигурировал опрос, и в протоколе возникает исключение которое влечет за собой ошибку передачи, вот только понять бы что

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  2. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 09:19
  3. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 08:41
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 10:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •