    Post 2 ПИД регулятора

    Здрасте!
    Подскажите как реализовать чтобы 2 ПИД регулятора отрабатывали последовательно друг за другом, а не одновременно.
    На возрастание и на убывание.
    Последний раз редактировалось sentinel1980; 29.09.2016 в 22:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ну так блокируйте и включайте выход регулятора.
    К примеру через AND.
    Есть еще вход EN в ФБ

  3. #3

    По умолчанию

    Если использовать EN получается что он отключает полностью функциональный блок. А мне нужно чтобы 1PID при достижении 100% (MAX) включался 2PID но первый оставался на 100%. Я так понимаю что тут еще и таймерами не обойдешься. Я понимаю что для вас это просто. Мне интересно какой код получится.
    И наоборот при снижении ПИД2 к нулю включался ПИД1 а ПИД2 был в 0.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а почему у Вас в таком случае идет речь о ПИД, с чего вдруг он должен достигнуть 100%, вдруг коэффициенты настроены верно и он сразу займет нужное значение не достигая максимума. Может не верно задачу излагаете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ну вообще-то то, что вы написали, можно сделать к примеру через тригер.(в смысле вкл-выкл)

  6. #6

    По умолчанию

    Смысл в том что это вентиляционная установка и у нее есть 3 контура регулирования: 1. Водяной нагрев. 2. Электрический симисторный. 3. Занижение частотного преобразователя. /_/_\ приблизительно как то так. Поэтому и спрашиваю как можно реализовать это. с последовательностью. Сегодня получилось так2 PID.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    это то все понятно тока вот в настройках пид регулятора разные у воды свое регулирование помедленнее работает электрический нагреватель побыстрее ну и занижение частотного преобразователя соответственно усредненно этого. Просто занимался сименсом контролерами PXC там блок специальный присутствовал он все ето и совмещал а тут немного отличия присутствуют

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо получилось по поводу коэффициентов подумаю а так все гуд

Похожие темы

  1. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 19:43
  3. подбор регулятора. Help!
    от Old_Lucky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 11:59
  4. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:59
  5. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 23:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •