по факту проблема как была так и остается !!! ( подключится к ПЛК БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ не удается , причем у меня это происходит только на ПЛК 100) и что самое обидное в ОВЕНЕ всем на это наплевать!
Привет народ. у меня проблемка с плк63. на компе нет сом порта поэтому подключаюсь через преобразователь 232-юсб. при попытке подключиться выдает сообщение ошибка связи. я проверил сам преобразователь перемкнув рх-тх проверив эхо - эхо есть, но только то что я посылаю в проге мониторе. далее пытаюсь посмотреть что творится на линии при попытке подключиться - а там тишина. уже оставил только преобразовать - нефиги тишина. как я понимаю даже при отсутствии контроллера, кодесис при попытке подключиться, должен на линию передачи данных чето выдавать? тех поддержка пока не может помочь(((
скрин шот чего?
CDS это типа терминала? если да то нефига не выдает
CDS - кодесис? Ошибка связи (#0): произошло отключение
КС1- проверял на целостность прибором. Также эхо проверял на конце КС1. КС1 вставлял до подачи питания.