Тема: MasterOPC Modbus + Modbus Slave RTU

  1. #1

    По умолчанию MasterOPC Modbus + Modbus Slave RTU

    Добрый день. С Modbus Slave RTU устройством организована связь с помощью GSM модема(Teleofis) через "прозрачный" канал. В настройках OPC поставил опцию "Modbus поверх TCP", чтение регистров осуществляется, но запись регистра не происходит по таймауту. Между модемом и устройством конвертера RTU <-> TCP нет. Нужен ли он в этом случае?

  2. #2

    По умолчанию

    То есть читается все корректно, но запись не проходит?
    А если подключится к устройству напрямую (не через модем) - запись работает?

    Конвертер RTU-TCP не нужен, так как вы работаете в режиме "Поверх TCP"
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А если подключится к устройству напрямую (не через модем) - запись работает?
    Перепроверил еще раз, напрямую работает. Возможно, есть нюансы с настройкой OPC?


    Попробовал напрямую OPC сервером, такая же история, ошибка записи по таймауту...
    Последний раз редактировалось Carter; 29.09.2016 в 15:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Так напрямую работает или нет?
    Если не работает, то тогда видимо какие то проблемы в приборе.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Проверил напрямую:
    - Сторонним ПО - запись и чтение происходит
    - OPC сервером - только чтение, запись по таймауту.(Ошибка в процедуре записи)

  6. #6

    По умолчанию

    Значит некорректно выполняется запрос записи - не той функцией/не в тот регистр.
    Попробуйте выяснить как происходит запись из стороннего - подключитесь снифером на порт.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Значит некорректно выполняется запрос записи - не той функцией/не в тот регистр.
    Попробуйте выяснить как происходит запись из стороннего - подключитесь снифером на порт.
    Понял, попробую определить.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Значит некорректно выполняется запрос записи - не той функцией
    Разобрался с причиной, в OPC сервере ->Устройство->Настройка запросов в стояла опция "Не использовать команду 0x06", все работает.
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  4. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •