Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подтверждение нажатия

  1. #1

    По умолчанию Подтверждение нажатия

    Добрый день! Подскажите, возможно ли сделать подтверждение нажатия на кнопку(ввод числового значения) в виде окна на мнемосхеме стандартными средствами или нужно самостоятельно создавать всплывающие всплывающие окна? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Через права доступа - можно включить подтверждение ввода значения.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Через права доступа - можно включить подтверждение ввода значения.
    Поставил галки "Подтверждение" почти в каждой ветке. В Объекте, конкретной мнемосхеме, компьютере, везде стоят галки для оператора, но ничего не происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Выделите команду, перейдите на вкладку "Права доступа", убедитесь что подтверждение стоит у действия "Установить значение".
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Выделите команду, перейдите на вкладку "Права доступа", убедитесь что подтверждение стоит у действия "Установить значение".
    Подтверждение у всех необходимых команд стоит.

  6. #6

    По умолчанию

    Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Укажите путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    На какой e-mail отправить? Здесь не нашел как прикрепить файл...

  8. #8

    По умолчанию

    support(c)insat.ru
    Или выложите на файлообменник, а сюда положите ссылку.
    Не забудьте указать путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    ДОбрый вечер. не стал создавать новую ветку - у меня точно такой же вопрос. есть 2 группы пользователей Оператор и старший оператор, второму разрешено всё. для первого запрещено. в проекте АРМ-отладка- 3 команды ставлю запрет установки значений для ОПератора, но когда нажимаю на кнопку (зайдя под оператором) значения пересылаются. Подскажите пожалуйста, что может быть.
    https://yadi.sk/d/_wQWCRQ4ybZQK - ссылка на проект. АРМ-отладка-cmd_otkl_PO. Она так же выведена на экран АРМ-далее перейти на экран отладка(самая верхняя кнопка)

  10. #10

    По умолчанию

    Вы неправильно сделали кнопки.
    Вытащите команды на мнемосхему - они станут кнопками. На них права доступа будут распространяться. На привязанные через выходы динамиации они не распространяются.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Подтверждение тревог в CDS3.5
    от Izergill в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 12:38
  2. Подтверждение действий
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •