  1. #1

    По умолчанию Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200

    Не смог провести вышеозначенную юстировку! В ОЛ (версия 1.8.90.7193) отсутствует возможность провести юстировку для "У" выходов (0...10В).
    В РП (рег. № 21) на ПР200, приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" расписаны совершенно не связанные с юстировкой "У" выходов действия!
    Кто подскажет, как провести юстировку? Вопрос возникает из-за большой ошибки при измерении сигнала подаваемого на аналоговый вход, конвертируемого в целочисленное значение, для отображения на дисплее, и обратно конвертируемого в плавающую форму, для выдачи на выход типа "У".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Не смог провести вышеозначенную юстировку! В ОЛ (версия 1.8.90.7193) отсутствует возможность провести юстировку для "У" выходов (0...10В).
    В РП (рег. № 21) на ПР200, приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" расписаны совершенно не связанные с юстировкой "У" выходов действия!
    Кто подскажет, как провести юстировку? Вопрос возникает из-за большой ошибки при измерении сигнала подаваемого на аналоговый вход, конвертируемого в целочисленное значение, для отображения на дисплее, и обратно конвертируемого в плавающую форму, для выдачи на выход типа "У".
    Пока ждем ответа от разработчиков, вопрос, а точно ли нужна юстировка? Какие значения у Вас отображаются и что чему не соответствует. Пример в виде проекта OL облегчил бы решение проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пока ждем ответа от разработчиков, вопрос, а точно ли нужна юстировка? Какие значения у Вас отображаются и что чему не соответствует. Пример в виде проекта OL облегчил бы решение проблемы.
    Привожу файл ОЛ.

    Почему нужна юстировка выходов..

    Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
    Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
    Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
    А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
    Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
    А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
    Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
    Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1.owl (623.4 Кб, Просмотров: 63)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Привожу файл ОЛ.

    Почему нужна юстировка выходов..

    Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
    Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
    Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
    А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
    Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
    А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
    Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
    Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".
    Добрый день!

    Скачал Вашу программу, попробую проверить у себя. Посмотрев программу сразу появилось несколько вопросов:
    -зачем Вы используете так много преобразований float->int и обратно, в результате этих действий вносятся погрешности в саму цепочку измерений
    -рекомендую Вам проверить выход следующим способом, на экране размещаете переменную в формате float изменяете ее от 0 до 1 и эту переменную соединяете напрямую с выходом AO и измеряете полученное напряжение, без всяких промежуточных преобразований. Если в этом случае у Вас будет большое отличие от заданного с экрана, тогда необходимо будет думать о юстировке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,114

    По умолчанию

    А что программно эту корректировку сделать нельзя ??
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что программно эту корректировку сделать нельзя ??
    Да всё можно, только это будет напрягать с каждым экземпляром приобретенных реле

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.

  8. #8

    По умолчанию

    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Да,так уже лучше! На входе 1,016В, на выходе 0,928В. На экране 10,0
    Юстировка всё же требуется! Я сигнал с выхода ПР200 подаю на частотный преобразователь, в ПИД-контур..

    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Последний раз редактировалось По самые по...; 29.09.2016 в 10:55.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Как Вы пришли к такому выводу, на сколько я знаю ПО для двух вариантов не должно отличаться, выход и там и там 0-1,0, а дальше уже железо работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20
  4. юстировка входов мва8 или "корпоративный стиль компании овен"
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •