Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключиться по GPRS к ПЛК для изменения программы.

  1. #1

    По умолчанию Подключиться по GPRS к ПЛК для изменения программы.

    Как подключиться удаленно по GPRS к ПЛК для изменения программы контроллера?
    Имеется: ПЛК110, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768, статический IP.
    Через какой порт ПЛК и с какими параметрами связи подключаться?
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 27.09.2016 в 09:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Как подключиться удаленно по GPRS к ПЛК для изменения программы контроллера?
    Имеется: ПЛК110, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768, статический IP.
    Через какой порт ПЛК и с какими параметрами связи подключаться?
    Почти так же, как ты соединяешься напрямую.
    Порт для программирования: 1200.
    Соединение: Tcp/Ip (Level 2).
    IP Adress: IP GPRS-терминала.
    В настройках GPRS-терминала надо сделать перенаправление порта 1200 на IP твоего ПЛК с портом 1200.
    Я такое делал с ПЛК100 и Digi Cinnect Wan, только соединение нестабильное видимо из-за медленного модема. Попозже попробую Digi Cinnect Wan 3G, может будет по-быстрее.

  3. #3

    По умолчанию

    Ставлю параметры терминала: IP, входящий порт 1200.
    Интерфейс для связи терминала с ПЛК: RS232, 9600-8-нет-1.
    В рабочем режиме ПЛК связан со СКАДой через ОРС: MODBUS поверх TCP. ASCII.
    В настройках GPRS-терминала перенаправление порта 1200 на IP ПЛК с портом 1200 сделать не получиться, т.к. в терминале
    нет интерфейса LAN, только последовательные интерфейсы RS-232 b RS-485.
    Не пойму, что прописывать в конфигурации ПЛК.
    В конфигурацию ПЛК к PLC110_32 добавляю подэлемент Universal network module, к нему-элемент DEBUG RS-232 с параметрами:
    9600-8-нет-1,ASCII.
    В CoDeSys устанавливаю параметры связи:
    Соединение: Tcp/Ip (Level 2):
    IP GPRS-терминала. Порт - 1200. Blokcsise - 128. Motorola - No.
    Связь не устанавливается.
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 02.10.2016 в 06:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Ставлю параметры терминала: IP, входящий порт 1200.
    Интерфейс для связи терминала с ПЛК: RS232, 9600-8-нет-1.
    В рабочем режиме ПЛК связан со СКАДой через ОРС: MODBUS поверх TCP. ASCII.
    В настройках GPRS-терминала перенаправление порта 1200 на IP ПЛК с портом 1200 сделать не получиться, т.к. в терминале
    нет интерфейса LAN, только последовательные интерфейсы RS-232 b RS-485.
    Не пойму, что прописывать в конфигурации ПЛК.
    В конфигурацию ПЛК к PLC110_32 добавляю подэлемент Universal network module, к нему-элемент DEBUG RS-232 с параметрами:
    9600-8-нет-1,ASCII.
    В CoDeSys устанавливаю параметры связи:
    Соединение: Tcp/Ip (Level 2):
    IP GPRS-терминала. Порт - 1200. Blokcsise - 128. Motorola - No.
    Связь не устанавливается.
    Если так, то скорее всего ничего не получится. Если только у GPRS-терминала есть функция типа Real COM (удалённый com-порт), как у MOXA.

  5. #5

    По умолчанию

    Удаленного COM-порта нет, только последовательный интерфейс. В руководстве к терминалу написано, что он обеспечивает "прозрачную" передачу данных.
    Т.е. я считал, что мое подключение по GPRS - то же самое для плк, как если бы я подключался напрямую через RS-232 DEBUG. В чем же засада?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    KRUPSKIY наверное в том, что CodeSys не умеет работать с удаленным портом в режиме TCP клиент поверх TCP. У него либо сеть, либо порт.
    Может у Овен есть драйвер виртуального COM порта для данного модема ? хотя тоже не уверен.

Похожие темы

  1. Подключиться к ПЧ Mitsubishi FR-D700
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:03
  2. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:46
  4. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •