Показано с 1 по 9 из 9

Тема: СП307+dp314 s7

  1. #1

    По умолчанию СП307+dp314 s7

    Добрый день. Нужна помощь по чтению блока дб на плк сименс средствами овена. кто может подсказать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Ответил в личку.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.09.2016 в 13:22.

  3. #3

    По умолчанию

    не смог связаться с с7

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы параметры связи настроили?
    На первом и последнем устройстве в сети сименса нужно включать терминальный резистор.

  5. #5

    По умолчанию

    Их всего два плк и панель

  6. #6

    По умолчанию

    кто может помочь просмотреть возможность связи с с7-300 при помощи например modscan или еще чего?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    да ни каких проблем там нет если касается ТСР, по профибас только если железо имеет такую возможность,программно это не решить, ну если настройки конечно правильные,а то у 300 слот второй, у 1200 первый и т.д.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    20160923_132926.jpg присоединяю панель к мпи1 адресс2 скорость 19,2. На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7. земли не соединял резисторы по 220 ом не вешал(нет в наличии). панель пишет communicating.. PLC Port StaNo2.
    как правильно что делать давайте по шагам где косячек. Как правильно настороить конфигуратор овена для доступа к блоку дб. Один раз тут опишем думаю многие спасибо скажут.Резисторы только в понедельник смогу поставить(с двух сторон и с плк и со стороны панели). Или кто может в личку.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    А почему "На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7"
    На картинке, что я Вам давал
    Панель CPU
    A 4 3
    B 7 8
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  2. СП270 и СП307
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  3. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •