Тема: MB110-224.1ТД

  1. #1

    Exclamation MB110-224.1ТД

    форумчане, подскажите пожалуйста, есть MB110-224.1ТД и ПЛК 150 - нужно передать реальное значение с 1ТД, адрес МВ 16, соединение Modbus RTU, по документации так и не разобрался с таблицой адресов, может кто и в этов вопросе подскажет ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    форумчане, подскажите пожалуйста, есть MB110-224.1ТД и ПЛК 150 - нужно передать реальное значение с 1ТД, адрес МВ 16, соединение Modbus RTU, по документации так и не разобрался с таблицой адресов, может кто и в этов вопросе подскажет ?
    В конфигурации ПЛК150 необходимо добавить ModBus (Master) | Universal Modbus Device | Real input module
    Настройки:
    - ModBus (Master): меняем интерфейс на RS-485-1, настраиваем его на аналогичные модулю сетевые настройки
    - Universal Modbus device: задаем адрес прибора в ModuleSlaveAddress
    - Real input module: задаем регистр 70 (0x40 в hex), функцию 0x03 или 0x04