Сообщение от
Eugene.A
Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.