Тема: Чем управлять пропорцинальным клапаном

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию Чем управлять пропорцинальным клапаном

    Пресс управляется ПЛК100, плюс модуль МВ110-2АС для датчика давления. Необходимо
    ввести в схему Предохранительный клапан с пилотным пропорциональным управлением
    PRE3-350/12N-D24/K1 DUPLOMATIC. Для управления клапаном будет достаточно модуля
    МВ110-224.8И или необходим усилитель , доп. БП. Подскажите пожалуйста.
    24В, Rкат.=17,6Ом I=0,86A

  2. #2

    По умолчанию

    Вам, видимо, нужен ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
    http://maxprofi.su/wp-content/upload...duli/EPA-M.pdf
    http://www.pneumax.ru/upload/iblock/...c23a92e47c.pdf

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Это понятно, но хотелось бы узнать есть ли что нибудь у ОВЕН для решения этой задачи.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я раз использовал ТТР для постоянного тока, вместо усилителя.

  5. #5

    По умолчанию

    Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
    Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
    Тут есть ещё один момент. Если применить, например, функциональный модуль ПИД-регулятора с обратной связью по давлению, может оказаться недостаточным быстродействие системы для нормального поддержания давления. Гидравлика практически безынерционна, т.е. при малейшем изменении в системе давление может мгновенно реагировать. Связано это с несжимаемостью жидкости. И ПЛК может просто не успевать отрабатывать эти скачки. Помочь в этом может гидроаккумулятор. Он сглаживает резкие колебания давления.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
    Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
    Прелесть какая!
    Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом с типовой частотой 200Hz.
    http://www.duplomatic.com/assets/Sch...e/GB/81240.pdf
    http://pes-rus.ru/files/documents/ca...equipments.pdf
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.09.2016 в 11:14.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну так в этом же документе и предлагаются блоки управления, а ШИМ там внутри, не ШИМ - дело десятое, главное, что вход у них стандартный, 0-10В.
    8 - ELECTRONIC CONTROL UNITS
    EDC-112 for solenoid 24V DC
    plug version see cat. 89 120
    EDC-142 for solenoid 12V DC
    EDM-M112 for solenoid 24V DC DIN EN 50022
    rail mounting
    see cat. 89 250
    EDM-M142 for solenoid 12V DC
    UEIK-11 for solenoid 24V DC Eurocard type see cat. 89 300
    http://www.maxprofi.su/gidravlika/elektronnye-moduli/

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Прелесть какая!
    Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом с типовой частотой 200Hz.
    http://www.duplomatic.com/assets/Sch...e/GB/81240.pdf
    http://pes-rus.ru/files/documents/ca...equipments.pdf
    Ну и отлично. Значит можно организовать ШИМ-сигнал на дискретном выходе ПЛК100 и управлять этим гидрораспределителем.

  9. #9

    По умолчанию

    Это на релейном, что ли? 200Hz ? Ну-ну.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это на релейном, что ли? 200Hz ? Ну-ну.
    Надо взять модуль ШИМ с транзисторными выходами.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 12:14
  3. управлять не через Scada
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 09:11
  4. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 15:09
  5. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 15:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •