Показано с 1 по 8 из 8

Тема: плк110-60 неисправность дискретные входы и выходы "сдвинулись"

  1. #1

    По умолчанию плк110-60 неисправность дискретные входы и выходы "сдвинулись"

    Дискретные входы и выходы. как бы частично "сдвинулись" и перестали соответствовать адресам и светодиодной индикации при этом
    С DI1-DI16 все нормально, при подаче 24в на них загораются с 1го по 16 светодиоды.
    При подаче на DI17 - DI18 не загорается ничего и на адресах тоже ничего нет.
    При подаче на DI19 горит 17 ! на DI20 горит 18 и так до конца.В контроллере на адесах то же самое.
    С чем это может быть связано и что делать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Попробуйте перезалить проект,если не поможет возможно перепрошить плк.

  3. #3

    По умолчанию

    пробовал и то и другое, не помогло

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Значит в ремонт.

  5. #5

    По умолчанию

    "Вылечили" разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут, все встало на место. Интересно было бы получить коментарий разработчика

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bob_vk Посмотреть сообщение
    "Вылечили" разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут, все встало на место. Интересно было бы получить коментарий разработчика
    Думаецца что просто в разъеме окислился контакт,вынули/вставили он появился.

  7. #7

    По умолчанию

    разъемы чистые, да и от окисления выхода просто пропасть должны были. А она СДВИНУЛИСЬ и помогло именно , повторяюсь
    разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут,
    Жаль что разработчики не откликнулись...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bob_vk Посмотреть сообщение
    разъемы чистые, да и от окисления выхода просто пропасть должны были. А она СДВИНУЛИСЬ и помогло именно , повторяюсь


    Жаль что разработчики не откликнулись...
    пару лет назад давали еще советы "пошевелить" верхнюю плату когда глюки. Может это тот случай и надо было воспользоваться поиском,а может и нет, потому что есть еще вариант, когда новую прошивку в плк заливают надо обязательно таргет переустановить,а то контроллер тоже начинает своей жизнью жить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Дискретные входы - выходы ПЛК100
    от Электрон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:45
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •