Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: сетевой фильтр

  1. #1

    По умолчанию сетевой фильтр

    Приветствую.

    Возникла проблема с эксплуатацией оборудования на основе компонентов ОВЕН (МВ110, МУ110, АС4, планшет с Windows10). Собранная схема управляет технологическим процессом. Датчики, подключенные к МВ110 собирают информацию, софт на планшете ее анализирует и управляет исполнительными приводами через МУ110. На нескольких объектах всё работает хорошо, но на одном, при включении нагрузки, в питающей сети возникает какая-то помеха, которая вышибает COM-порт на планшете. Нагрузка - эл. двигатели суммарной мощностью примерно 15 кВт через магнитные пускатели. Лечится это только перезагрузкой. Такая аварийная ситуация возникает не постоянно, а время от времени.

    Вопрос: поможет ли мне установка сетевого фильтра и какого? Может посоветуете модель? Суммарная мощность электроники совсем маленькая, ват 30 всего. Может какой-нибудь онлайн бесперебойник лучше поставить? Какой? Может у кого-то есть положительный опыт решения подобной проблемы?

    Заранее всем огромное спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    А катушки магнитных пускателей RC-цепочками зашунтированы ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вот именно по этому нельзя использовать бытовую технику в пром. автоматике.
    на "спичках" экономите.
    используйте панель.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А катушки магнитных пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
    Нет, не зашунтированы. А это может помочь?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    вот именно по этому нельзя использовать бытовую технику в пром. автоматике.
    на "спичках" экономите.
    используйте панель.
    Если бы у панели были бы такие возможности в плане ПО, то да. А так я пишу софт на Delphi под Windows. На планшете реализуется идеально.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton_V_A Посмотреть сообщение
    Нет, не зашунтированы. А это может помочь?
    Конечно может. Еще монтаж проводов посмотри. Сигнальные и силовые провода не должны быть в общем жгуте. Компоновка приборов в шкафу то же имеет значение.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-09-18_135658.png 
Просмотров:	219 
Размер:	1.8 Кб 
ID:	26436  

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton_V_A Посмотреть сообщение
    Если бы у панели были бы такие возможности в плане ПО, то да. А так я пишу софт на Delphi под Windows. На планшете реализуется идеально.
    В панелях есть все что нужно и даже больше.
    Работал я несколько лет назад на немецком заводе Маза Хенка.
    Вы напоминаете мне молодого сисадмина, который после института попал на завод.
    Т.к. ему было скучно в серверной, он постоянно сидел в отделе у инженеров электроников.
    И тоже давольно долго не понимал зачем вообще ПЛК и панели, если есть ПК и делфи.
    Со временем и до него дошло зачем.
    если не проявите особой упертости,
    то скоро тоже придете к пониманию этого.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуй отказаться от АС4 и перейти на Wi-Fi. ПРщик rovki во всю шурует и по проводам и по Wi-Fi: http://www.owen.ru/forum/showthread....618#post220618
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.09.2016 в 16:43.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Попробуй отказаться от АС4 и перейти на Wi-Fi. ПРщик rovki во всю шурует и по проводам и по Wi-Fi: http://www.owen.ru/forum/showthread....618#post220618
    Тогда нужны преобразователи RS485-WIFI на модули ставить ...Если бы у меня были модули ввода\вывода я бы туда внутрь вайфай поставил .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Я упустил из вида, что у него не ПЛК, а модули В/В с планшетом связаны. Тогда можно поставить преобразователь RS-485 <-> Wi-Fi.

    Например такой: http://teleofis.ru/production/conver...ofis-fr608-l4/

    Или на Aliexpress поискать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.09.2016 в 18:26.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  2. фильтр дребезга контактов
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 20:08
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 10:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 08:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22

Ваши права