Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р

  1. #31

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Удалось ли решить проблему? Необходимо связать ПС-310-Р+МУ110-16Р+МВ110-8А, не знаю как подступится. Можно конечно через ПР-200, но зачем, как напрямую чет не пойму с чего начать.
    Спасибо.

  2. #32
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Удалось ли решить проблему? Необходимо связать ПС-310-Р+МУ110-16Р+МВ110-8А, не знаю как подступится. Можно конечно через ПР-200, но зачем, как напрямую чет не пойму с чего начать.
    Добрый вечер. Проблемы, собственно, нет. Начать лучше всего с изучения карты регистров модулей Mx110.

    Каким образом планируете управлять МУ110-16Р? Если с дисплея панели, то подключайте модуль к PLC-порту и устанавливайте бит PFW36.2 в значение Вкл.
    Если управлять надо по каким-то алгоритмам, используйте макросы:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf

  3. #33

    По умолчанию

    Спасибо за скорый ответ. Задача измерение температуры 15 точек, пока...Управление двигателями с панели, пока..., ну а далее аппетит приходит во время еды, СП начал изучать 5 дней назад, проект для решения текущих задач готов, как к скаде подключить видео есть, а вот как прикурить МУ и МВ..сижу и туплю...
    Последний раз редактировалось LEX2030; 22.02.2018 в 02:19.
    Спасибо.

  4. #34
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
    а вот как прикурить МУ и МВ..сижу и туплю...
    У нас есть такой пример - с опросом МВ и МК. Вам достаточно убрать часть, которая связана с опросом дискретных входов МК и выставить свои сетевые настройки/адреса модулей.
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

  5. #35

    По умолчанию

    Добрый день. С наступающим праздником. С МУ разобрался, НО!!! При уходе на другой экран, опрос адреса МУ прекращается и модуль уходит в ошибку. Но если я лупану кую ни будь кнопочку или лампочку на этом "не рабочем" экране, все замечательно, опрос идет, ошибки нет. Так что, лупить толпу ненужных ламп на всех окнах? И еще, при пропадании (обрыве) связи с модулем, панель виснет, пытаясь связаться, причем уйти на другое окно очень тяжело, как быть?
    Последний раз редактировалось LEX2030; 22.02.2018 в 17:23.
    Спасибо.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
    Добрый день. С наступающим праздником. С МУ разобрался, НО!!! При уходе на другой экран, опрос адреса МУ прекращается и модуль уходит в ошибку. Но если я лупану кую ни будь кнопочку или лампочку на этом "не рабочем" экране, все замечательно, опрос идет, ошибки нет. Так что лупить толпу ненужных ламп на всех окнах? И еще, при пропадании (обрыве) связи с модулем, панель виснет, пытаясь связаться, причем уйти на другое окно очень тяжело, как быть?
    Добрый день! Если делаете опрос с модулем, например, через функциональную область, то сделайте элемент глобальным (ПКМ на элемент --> Глобальный). Тоже самое можно применить ко всем другим элементами.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 22.02.2018 в 17:16.

  7. #37
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
    Добрый день. С наступающим праздником. С МУ разобрался, НО!!! При уходе на другой экран, опрос адреса МУ прекращается и модуль уходит в ошибку. Но если я лупану кую ни будь кнопочку или лампочку на этом "не рабочем" экране, все замечательно, опрос идет, ошибки нет. Так что лупить толпу ненужных ламп на всех окнах? И еще, при пропадании (обрыве) связи с модулем, панель виснет, пытаясь связаться, причем уйти на другое окно очень тяжело, как быть?
    1. Если вы делали опрос на базе примера - то просто сделайте функциональную область глобальной (нажав на нее ПКМ).
    2. Пропадание связи - это нештатная ситуация. В текущей реализации с поведением панели ничего нельзя сделать.

  8. #38

    По умолчанию

    1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати "ВКЛ бит PFW36.2" работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
    2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?
    Последний раз редактировалось LEX2030; 22.02.2018 в 19:21.
    Спасибо.

  9. #39
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
    1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Кстати работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати "ВКЛ бит PFW36.2" работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
    2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?
    1) Странно. Если вы ф.о. скопировали из примера - то, возможно, она там уже и так была глобальной.
    2) С помощью макросов - так сделать можно. Но после исключения возобновлять опрос придется вручную - нажатием кнопки на дисплее панели.

  10. #40

    По умолчанию

    1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Кстати работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати ВКЛ бит PFW36.2 работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
    2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?
    Спасибо.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 09:53
  3. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  4. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:40

Ваши права