Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Подскажите, что внутри ПР200?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вам это не нужно.
    Почему : Ключевые слова вашего сообщения -
    Если не догадываетесь, как защиту сделать, то незачем лезть в дебри.
    Вам нужна цепь защиты на... всякий случай.
    Берёте паспорт на привод, смотрите сопротивление входа4-20ма.
    (или РЗУ 4-20 , что намного быстрее).
    Выясняете какое напряжение падает на входе при 20ма.
    Ставите параллельно входу привода TVS диод на напряжение в 1,3-1,5 раза выше вычисленного падения напряжения.
    В цепи 4-20ма ставите последовательно гасящий резистор, (его сопротивление и мощность тоже нужно рассчитать), ориентировочно 100-300 ом.
    Всё.
    Запитывать схему АО по напряжению, где микросхема ЦАП имеет питание 5...15В(?), от 24В - это глупость, еще большая глупость запитывать от встроенного выпрямителя +24В ПР200, который не имеет ни схемы линейной стабилизации, ни LC-фильтров.
    ТВС-диоды у меня стоят, но они предназначены совершенно для других целей: для защиты от импульсной помехи при грозовых разрядах.

    Вы вспомните лучше, какой ЦАП стоит в АО с выходом по напряжению - ключевые слова моего сообщения, я про это спрашивал! Я питаю АО от линейно-стабилизированного внешнего источника +10В и всё работает..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 17.11.2016 в 21:22.

  2. #12

    По умолчанию

    Отпаял одну из плат АО. Кинул питание +10В на V+ и V-. С обратной стороны установлена AD5310, запитана напряжением 4,1В. Выход ЦАПа заводится через резистор на инвертирующий вход операционного усилителя в корпусе SC70-5, с буквами AAJA(?), марку его не нашел. Оперок запитан почему-то на 5В, в статике, сопрягается с выходным каскадом на транзисторах. Дальше схему пока не копал..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. NetVarUDP.lib что там внутри?
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2022, 07:30
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 20:47
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •