Да причем тут микросекунды ...Вы спрашивали как аналоговый сигнал подать на пру ,я и сказал что это цифровой сигнал типа флоат ..и все
Да причем тут микросекунды ...Вы спрашивали как аналоговый сигнал подать на пру ,я и сказал что это цифровой сигнал типа флоат ..и все
электронщик до мозга костей и не только
Не нужно вообще тащить аналог в контроллер. Ведь задача не стоит в измерении параметра, нужно лишь определять, укладывается ли он в допуск. Для этого достаточно два компаратора - один на нижний порог, другой - на верхний. Сигнал с весового узла подается на компараторы, а их дискретные выходы подаются на ПЛК. Пороги компараторов задаются по вкусу - потенциометрами, аналоговыми выходами ПЛК для настройки уставок.
А можно вообще обойтись без ПЛК.
По этой задаче вопрос специалистам ОВЕНа.
Все таки период опроса аналогового входа для ПР114 0,5 мс реально получить?
Реально ,то что написано в инструкции ....
электронщик до мозга костей и не только
Сначала попробую реализовать на ПР114. Елс не получиться, то буду пробовать цифровой преобразователь для тензодатчика и ПЛК160. О результатах напишу.
Александр, здравствуйте. У меня сейчас похожая задача. Можете поделиться результатами?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg