    У Вас наверно какой-то супер быстрый датчик, обычные преобразователи давления более медленные:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100.PNG 
Просмотров:	332 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	26378
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Вас наверно какой-то супер быстрый датчик, обычные преобразователи давления более медленные:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100.PNG 
Просмотров:	332 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	26378
    Так у него пресс с бешеной скоростью работает.

  3. #23

    По умолчанию

    В данном случае датчик давления -тензометрический 1000 Ом включен по схеме моста. С него сигнал поступает на преобразователь https://www.burster.com/en/products/p/detail/9243/ на 4кГц. С него выходной сигнал 0...10в должен поступить на контроллер.

    Далее вопросы по продукции ОВЕН

    1. Реле ПР114 на самом деле опрос аналогового входа с периодом 0,5 мс?
    2. На реле ПР114 можно-ли изменить переменные, которые стоят в протоколе modbus? По инструкции там определенный список переменных.

    3. И всетаки про контроллер ПЛК160. Можно-или нет считывать измеренное значение по быстрому аналоговому входу с скоростью 20мкс? codesys дает возможность задать такое время опроса но для всех аналоговых входов. Желательно задать время 20мкс только для одного, а остальные оставить медленные.

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    тогда возникает следующий вопрос:
    1. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" = 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс? или как по инструкции 10мс?
    2. Полученное значение с аналогового входа - это усредненное значение или срез на момент опроса?
    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    Далее вопросы по продукции ОВЕН

    3. И всетаки про контроллер ПЛК160. Можно-или нет считывать измеренное значение по быстрому аналоговому входу с скоростью 20мкс? codesys дает возможность задать такое время опроса но для всех аналоговых входов. Желательно задать время 20мкс только для одного, а остальные оставить медленные.
    Ну как же ты его задашь если параметр %IW3.8 "*AL real time" = 20мкс только на чтение? I -Input, Q - Output, W -размерность WORD.
    Т.е. при работающем ПЛК там можно только посмотреть реальное время преобразования, затраченное на все каналы. Это так называемое Циклическое время между измерениями, используется для ФБ PID регуляторов от ОВЕН.
    И не верь своим глазам, ни каких = 20мкс там не увидишь
    А увидишь с дискретностью 10мс
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	317 
Размер:	19.1 Кб 
ID:	26386
    Видео:

    Максимальное быстродействие будет
    - отключить групповой фильтр
    - оставить только один вход, остальные в конфигурации отключить
    - отключить индивидуальные фильтры для одного канала.
    Все,
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2016 в 11:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    В данном случае датчик давления -тензометрический 1000 Ом включен по схеме моста. С него сигнал поступает на преобразователь https://www.burster.com/en/products/p/detail/9243/ на 4кГц. С него выходной сигнал 0...10в должен поступить на контроллер
    Александр, а давайте как-нибудь превратим аналоговый сигнал в PWM или PDM (не суть, главное в цифровой) и сделаем на ПЛК110М02?
    Там без проблем 1 мкс реакцию можно сделать.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 13:16.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Александр, а давайте как-нибудь превратим аналоговый сигнал в PWM или PDM (не суть, главное в цифровой) и сделаем на ПЛК110М02?
    Там без проблем 1 мкс реакцию можно сделать.
    Тут речь идет об аналоговом входе, а не выходе ПЛК.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тут речь идет об аналоговом входе, а не выходе ПЛК.
    А я о чём? Я о входе и говорю.

    Берём "тензометрический 1000 Ом включен по схеме моста. С него сигнал поступает на преобразователь https://www.burster.com/en/products/p/detail/9243/" как есть.
    Эта штука генерирует 0..10V сигнал.

    Потом ставим какую-нибудь штуку, которая преобразует 0..10V в ШИМ сигнал.
    Неужели в природе нет таких устройств, которые могут преобразовывать 0..10V в, скажем, ШИМ ~10кГц? Наверняка же есть.


    Потом ШИМ подаём на быстрый ВХОД в ПЛК110 М02 и обрабатываем PRU программой.
    Дальше -- по желанию. Можно просто регистрировать, можно выдавать команды управления на быстрые выходы PRU.

  8. #28

    По умолчанию

    У клиента сигнал 0...10 В уже есть без всяких тензометрических 1000 Ом.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У клиента сигнал 0...10 В уже есть без всяких тензометрических 1000 Ом.
    И?
    Так давайте превратим его в ШИМ и будем обрабатывать на PRU?

    Всяко задержка будет меньше, чем у ПЛК160 и разнообразных ПР.

  10. #30
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    И?
    Так давайте превратим его в ШИМ и будем обрабатывать на PRU?

    Всяко задержка будет меньше, чем у ПЛК160 и разнообразных ПР.
    Поставьте блинк и меняйте скважность от сигнала 0-10в какие проблемы?
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •