Подскажите пожалуйста про вариант с ПЛК 160. т.к. Собрать все в один контроллер более интересно.
Быстрые аналоговые входы я могу обрабатывать через прерывание по таймеру 20мкс (библиотека syslibport). - этого времени достаточно, возможно даже придется увеличивать.
Как быть с быстрыми аналоговыми входами. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс, т.е. успевать за прерываниями по таймеру? в инструкции сказано. что время опроса аналоговых входов 10мс.
Прессую таблетки. скорость 3600 таблеток в минуту. т.е. 16мс на таблетку, из этого времени сам процесс прессования занимает 20-30% этого времени. Быстрый процесс нужен для поддержания постоянным усилия прессования.
Т.е. нужно выполнить несколько задач:
1. измерить усилие прессования для каждой таблетки, определить в допустимых пределах оно или нет. Если нет, то отбраковать эту конкретную таблетку.
2. оценить среднее значение прессования на все таблетки ( фишка в том, что оператор может выключить часть таблеток, соответственно их значение давления прессования не нужно учитывать в определении среднего прессования)
А что ты через аналоговый вход собираешься мерить ?
Усилие прессования 0...10в
Если вы предложите вариант с преобразователем измерения веса - это будет лучше. например МВ110-224.1ТД - но скорость работы не пока понятна.
Прерывание по таймеру 20мкс тебе не помогут. Опрашивать аналоговый вход чаще чем один раз за цикл основной программы не получится. Да и смысла нет, если время опроса аналогового входа составляет 10 мс.
тогда возникает следующий вопрос:
1. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" = 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс? или как по инструкции 10мс?
2. Полученное значение с аналогового входа - это усредненное значение или срез на момент опроса?
Опрашивать можете с любой частотой ,а вот новое значение получите не ранее чем через 10мс.Как ни крути а дорога к ПР200
электронщик до мозга костей и не только
В ПР200 период обновления результатов измерения четырех каналов - 10 мс. Гальваническая развязка отсутствует. Но зато много дешевле чем ПЛК160.