Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ 212

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 212

    для использования второго входа для датчика положения я должен заказать прибор только с транзисторными ключами или с релейными выходами тоже можно, в инструкции не очень понятно?2016-09-12_13-06-48.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Посмотрите ст.11 руководства по эксплуатации.
    К аналоговым относятся только выхода типа И-токовый и У-напряжение.
    Всё остальное, включая и реле относятся к ключевым.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо, нашел.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •