смонтировали вместо двух р25, двы трм212. Один на регулирование уровня, а другой давление пара в деаэраторе подпитки теплосети. Деаэратор состоит из двух баков по 20т каждый и деаэрационных головок. Баки соединены трубой на 150 в нижней части. Сигналы на регуляторы уровня и давления взяты только с одного бака. Сигналы 4-20 мА. Исполнительный механизм по пару мэоф 250 токовый уп, по воде болгарин ЕСПА 02ПВ резистивный уп. Всё собрали подключили указатель положения начал работать только после калибровки. До этого с регуляторами вообще не сталкивался. Начал с регулятора уровня. За неделю выучил всю инструкцию и индикацию почти на изусть. Настраивал с 8 до 5 с обедом, но регулятор чудил то открывал то закрывал бедный еспа нагревался не на шутку. Я менял и прямое регулирование и обратное коэффициенты менял, оставлял только п регулирование ничего не помогало. Начал курить форум овена по трм 212. подчерпнул много интересного, но ответа не нашёл. В понедельник до обеда испробовал все идеи по поводу коэффициентов ничего не помогло. Решил попробовать ручной режим работы трм212 нажимаю клавишу убавить загорается к2, а клапан открывается. Нажимаю прибавить к1 а клапан закрывается. Всё стало ясно перепутал провода на еспа. Переподключил и регулятор как будто подменили, перестал хулиганить, даже в П режиме почти вышел на уставку. П составляющую подобрал 150, Д поставил 2, И поставил ноль подумал что интегрировать будет сама еспа, уставка 2250 мм, при 2500 появлялся перелив, хад задвижки 20с При таких параметрах трм 212 снизу до уставки не доходил 100мм, а если уходил за уставку вверх то не опускался на 100 мм до уставки. Добавил И коэффициент 500. Стало отлично, регулятор точно стал держать уставку. Нечувствительность пид регулятора задана 5мм. Аналогично настроил и регулятор давления. П 0,1 атм, И 1000, Д 2. На еспа ограничил концевиком открытие задвижки 50 %, при большем открытии падает давление хим воды и расход через клапан больше не ростёт. Мне казалось что регулятору так проще выходить на уставку. Хотел по пару также сделать но регулятор и так неплохо справляется, хотя клапапан на пару наверное на 300 мм, а перепад давления на нём исчезает при 60% открытии. Регуляторами доволен, посматрим как дальше будут работать.