Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с передай данных с плк в опс сервер mobusopcserver insat

  1. #1

    По умолчанию Проблема с передай данных с плк в опс сервер mobusopcserver insat

    Здравствуйте!
    Есть 4 плк два 100 и два 150 фирмы овен.
    три работают без проблем!
    А один 100 не нормально передает данные в опс сервер
    Это заключается в следующем что он может от 2 минут до 120 минут показывать качество Bed, и соответственно ни чего передавать!
    потом передать 2-5 минут и снова в ошибку!
    Все плк находятся рядом!
    Подключены по Ethernetсеть в норме, я для проверки менял сетевые кабели и смотрел, я так же менял iP адреса.
    Единственно что не проверял это в плк 100 поменять программы местами и естественно при это сети RS с теми приборами( пока работает производство мне это не дадут сделать).
    Что может быть? и в какую сторону копать?
    Есть нужно могу выложить скриншоты графиков со скада системы где видно получение данных.

  2. #2

    По умолчанию

    Совет такой: найдите что-нибудь стороннее, например второй ноутбук,
    отсоедините Ваш работо-неработающий ПЛК100 и присоедините ноутбук к разъему
    Запустите консольное приложение cmd
    через команду ping 192.168.1.1 -t проверьте, что все пакеты доходят от Пк до ПК.

    Если пакеты теряются - либо перекладывайте линию, либо посередине устанавливайте свич какой-нибудь.
    Часто 380 если близко проходит - сильно влияет.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Это я делал! я перебрасывал сетевой кабель на соседний плк. Единственное что я при этом не менял сетевой адрес. Картина осталась та же!

  4. #4

    По умолчанию

    Евгений, пытаюсь Вам помочь, Вам кажется что просто переткнуть кабели с ПЛК на ПЛК - достаточное действие для поиска причины?
    Пропингуйте все кабели (соединения между ПК и ПЛК) и вышлите принтскрины.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Хорошо я так и сделаю!

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема оказалась в другом, часть МВ-110 не корректно работала, их из сети RS исключили и все стало работать нормально, будем смотреть причину их не нормальной работы
    Можете подсказать что может быть?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 13:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  3. OPC INSAT+MasterScada V3.6
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 14:32
  4. InSat Master OPC Server. Непонятка
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 00:11
  5. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •