Показано с 1 по 9 из 9

Тема: СПК107 и частотники ПЧВ1

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК107 и частотники ПЧВ1

    Здравствуйте!
    Вопрос по проблеме обмена по Модбас - отваливаются частотники.
    Мой проект состоит из СПК107, МВ110-8A -2 шт,МВ110-2АС, МУ110-8Р или 16Р, МВ110-16ДН, МУ110-6У, МВ110-224.2АС, 2 шт. частотника ПЧВ101 (вообщем количество и типы модулей зависит от конфигурации объекта)
    Терминаторы подключены, длина сети не более 2 метров.
    Все каналы всех модулей опрашиваются посредством "RISING EDGE", вот так:
    Безымянный.png

    Если отвалились все установленные модули(зависит от конфигурации объекта) использую код:
    Код:
    CASE ResetStep OF
    	   0: IF MV110_8ABoks1=MV110_8A_Addr5.xError AND MV110_8ABoks2=MV110_8A_Addr6.xError AND MV110_2AC=MV110_2AC_Addr7.xError AND
                 MU110_6U=MU110_6U_Addr8.xError AND MV110_16DN=MV110_16DN_Addr9.xError AND MU110_8RM1=MU110_8R_Addr10.xError AND
                 MU110_8RM2=MU110_8R_Addr11.xError AND MK110_4DN_4R=MV110_4DN_4R_Addr12.xError AND MU110_16R=MU110_16R_Addr13.xError AND
                 InverterBoks1=Inverter_Addr21.xError AND InverterBoks2=Inverter_Addr22.xError 
                 THEN ResetStep:=ResetStep+1;
                 ELSE ResetStep:=0;
    		  END_IF
    	   1: Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;
    	      ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
    		  IF ResetTon.Q THEN 
    		                    IF MV110_8ABoks1 THEN MV110_8A_Addr5.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MV110_8ABoks2 THEN MV110_8A_Addr6.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MV110_2AC THEN MV110_2AC_Addr7.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MU110_6U THEN MU110_6U_Addr8.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MV110_16DN THEN MV110_16DN_Addr9.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MU110_8RM1 THEN MU110_8R_Addr10.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MU110_8RM2 THEN MU110_8R_Addr11.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF MK110_4DN_4R THEN MV110_4DN_4R_Addr12.xReset:=TRUE;END_IF
    				    IF MU110_16R THEN MU110_16R_Addr13.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF InverterBoks1 THEN Inverter_Addr21.xReset:=TRUE;END_IF
    		                    IF InverterBoks2 THEN Inverter_Addr22.xReset:=TRUE;END_IF
    			            ResetTon(IN:=FALSE);
    				    ResetStep:=ResetStep+1;
    		  END_IF
           2: ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
    		  IF ResetTon.Q THEN 
    		                    IF  MV110_8ABoks1 THEN MV110_8A_Addr5.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF  MV110_8ABoks2 THEN MV110_8A_Addr6.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MV110_2AC THEN MV110_2AC_Addr7.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MU110_6U THEN MU110_6U_Addr8.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MV110_16DN THEN MV110_16DN_Addr9.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MU110_8RM1 THEN MU110_8R_Addr10.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MU110_8RM2 THEN MU110_8R_Addr11.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF MK110_4DN_4R THEN MV110_4DN_4R_Addr12.xReset:=FALSE;END_IF
    				    IF MU110_16R THEN MU110_16R_Addr13.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF InverterBoks1 THEN Inverter_Addr21.xReset:=FALSE;END_IF
    		                    IF InverterBoks2 THEN Inverter_Addr22.xReset:=FALSE;END_IF
    			            ResetTon(IN:=FALSE);
    				   ResetStep:=ResetStep+1;
    		   END_IF
            3: ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
               IF ResetTon.Q THEN 
                                 Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;
    		             ResetTon(IN:=FALSE);
    		             ResetStep:=ResetStep+1;
               END_IF
    		4: ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
               IF ResetTon.Q THEN 
                                 Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
    		             ResetTon(IN:=FALSE);
    		             ResetStep:=ResetStep+1;		
               END_IF
    		5: ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
               IF ResetTon.Q THEN 
                                 Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;
    		             ResetTon(IN:=FALSE);
    		             ResetStep:=ResetStep+1;
    		   END_IF				 
            6: ResetTon(IN:=TRUE , PT:=T#200MS , Q=> , ET=> );
               IF ResetTon.Q THEN 
                                 ResetTon(IN:=FALSE);
    		             ResetStep:=0;		
               END_IF
       END_CASE
    Если какой то один слейв отвалился, тогда такой код (на BLINK):
    Код:
          ResetMV110_8A_Addr5(ENABLE:= MV110_8A_Addr5.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MV110_8A_Addr5.xReset);	
          ResetMV110_8A_Addr6(ENABLE:= MV110_8A_Addr6.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MV110_8A_Addr6.xReset);
          ResetMV110_2AC_Addr7(ENABLE:= MV110_2AC_Addr7.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MV110_2AC_Addr7.xReset);
          ResetMU110_6U_Addr8(ENABLE:= MU110_6U_Addr8.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MU110_6U_Addr8.xReset);
          ResetMV110_16DN_Addr9(ENABLE:= MV110_16DN_Addr9.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MV110_16DN_Addr9.xReset);
          ResetMU110_8R_Addr10(ENABLE:= MU110_8R_Addr10.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MU110_8R_Addr10.xReset);
          ResetMU110_8R_Addr11(ENABLE:= MU110_8R_Addr11.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MU110_8R_Addr11.xReset);
          ResetMV110_4DN_4R_Addr12(ENABLE:= MV110_4DN_4R_Addr12.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=>МV110_4DN_4R_Addr12.xReset);
          ResetMU110_16R_Addr13(ENABLE:= MU110_16R_Addr13.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> MU110_16R_Addr13.xReset);
          ResetInverter_Addr21(ENABLE:= Inverter_Addr21.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> Inverter_Addr21.xReset);
          ResetInverter_Addr22(ENABLE:= Inverter_Addr22.xError, TIMELOW:= T#200ms, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> Inverter_Addr22.xReset);
    Измеряли сигналы на RS осциллографом - при подключении частотников сигнал в сети начинает сильно искажаться.
    Из выше указанного вопрос: нет ли у меня в коде какие-то ошибки, и как можно победить эти помехи (кабель - витая пара, терминаторы стоят)?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 07.09.2016 в 21:46.

Похожие темы

  1. Ип 320 и частотники vacon nxl
    от topor18 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:35
  2. ПЛК100 и Частотники Тошиба
    от Алексей Ермошкин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:54
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  4. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:02
  5. Частотники
    от Elsy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •