Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ138 пояснения к выбору конфигуратора

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138 пояснения к выбору конфигуратора

    Просьба к разработчикам - на страничке описания прибора добавьте или pdf или отдельное пояснение:
    - о применимости конфигураторов (добавление "v.37" мне ни о чём не говорит);
    - о прошивке (к приборам каких годов выпуска она относится, что изменяет, как воспользоваться прошивкой, испортит ли прибор с другой аппаратной версией или просто откажется его прошивать с диагностическим сообщением).
    -------------------------------------------
    Причины появления просьбы.

    На новом объекте впервые столкнулся с ТРМ138-Р (выпуск 2009 года).
    Для ознакомления перешёл на страничку с описанием прибора. Скачал РЭ.
    Далее, есть желание скачать конфигурацию с прибора и при необходимости скорректировать её.

    На страничке описания прибора для скачивания доступны:
    1. Конфигуратор ТРМ138 / ТРМ136 (ТРМ138 / ТРМ136)
    2. Конфигуратор ТРМ138 v.37
    3. Прошивка ТРМ138 v2_07

    Но нет никаких пояснений, которым конфигуратором воспользоваться, что это за прошивка (что она исправляет и дополняет, для каких годов выпуска прибора подходит). Листая форум, понял, что август 2009 года является пограничным при смене аппаратной части прибора.

    Это всё мелочи. Попробую один конфигуратор, потом другой - какой-нибудь да заработает, прошивку трогать не буду - работает, да и ладно. Но, согласитесь, что это не дело - искать подобные сведения на форуме по десяткам тем, в каждой из которых множество страниц.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Для Овна такой подход к документированию - норма жизни. Так что привыкайте...

  3. #3

    По умолчанию

    Страницу "помощь разработчикам" http://www.owen.ru/support-developers регулярно пополняют и обновляют.
    Да и не за сетованиями я пришёл. Приеду на объект - как-нибудь разберусь. Просьба только ради того, чтобы разбираться не "в поле", когда за спиной стоят представители заказчика и едко сопоставляют неудачи со сметной стоимостью работ.

  4. #4

    По умолчанию

    На объекте оказался ТРМ138 "старого" образца.
    Т.к. на странице с описанием прибора есть 2 документа - РЭ и список параметров, скачал оба. При настройке ТРМ138 увидел, что тип датчика ty09 по РЭ означает 50М (W=1,428), а по списку - 50П (W100=1,391).

    Что корректно?
    Менялись ли обозначения при переходе на новую версию прибора?
    Где об этом можно узнать?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.08.2016
    Адрес
    Калуган-Сити
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    На объекте оказался ТРМ138 "старого" образца.
    Т.к. на странице с описанием прибора есть 2 документа - РЭ и список параметров, скачал оба. При настройке ТРМ138 увидел, что тип датчика ty09 по РЭ означает 50М (W=1,428), а по списку - 50П (W100=1,391).

    Что корректно?
    Менялись ли обозначения при переходе на новую версию прибора?
    Где об этом можно узнать?
    Сори , что влезаю, но мне не понятен ваш вопрос: если у вас датчик 50M(W=1.428)вводим этот тип датчика в прибор, ежели у вас 50П (W=1.391) вводим его, 50M это медный, 50П платиновый.Ни когда не возникало проблем, есть датчик вводишь в прибор, и вуаля! Всё пашет!

  6. #6

    По умолчанию

    Я ещё раз повторю - что НСХ согласно двум документам, одновременно доступным для скачивания на странице с описанием ТРМ138, соответствующее показаниям на дисплее ty09 - разное и равно
    50М W100=1,428 в источнике "Руководство по эксплуатации ТРМ138" - re_trm138_2036.pdf
    50П W100=1,391 в источнике "Список параметров ТРМ138 (Список параметров ТРМ138)" - list_param_trm138.zip

    Приведу скриншоты этих документов с выделением строк, в которых выбрано обозначение ty09
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ138_РЭ.PNG 
Просмотров:	205 
Размер:	28.1 Кб 
ID:	26732   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ138_Список.PNG 
Просмотров:	189 
Размер:	9.0 Кб 
ID:	26733  

  7. #7

    По умолчанию

    FPavel, бардак с документацией, описанием прошивки и версионности конфигураторов будет устранен в самое ближайшее время.
    Огромное спасибо за наводку!

    Призываю форумчан к информированию ОВЕН о подобных ситуациях не только через форум, но и обращениями в тех. поддержку. Это позволит нам быстрее реагировать и устранять несоответствия. Благодарю за терпение и понимание!

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, за оперативную реакцию.
    На следующей неделе обязательно попробую новый конфигуратор.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  2. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:25
  4. претензии к работе конфигуратора трм138
    от kondrat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 09:48
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения