В режиме имуляции работает. А вот когда я подключаю ПЛК можно ли менять состояния переменых входов? Например активировать вход 1 без реального сигнала на нем?
В режиме имуляции работает. А вот когда я подключаю ПЛК можно ли менять состояния переменых входов? Например активировать вход 1 без реального сигнала на нем?
Последний раз редактировалось Serhioromano; 06.09.2016 в 18:31.
Нет, нельзя.
Николаев Андрей описывал ситуацию когда вы можете создать байт и обращаться к нему по битам ВМЕСТО входов для отладки, а потом просто сменить его адрес на реальные входа.
Я делал отдельную переменную и складывал по XOR и получал другую переменную вместо входной
например переменная DI1, делаю DI1_i:=DI1 XOR DI1_v;
изменяя в визуализации переменную DI1_v, я могу инвертировать DI1_i, которую использую вместо DI1
Вроде бы можно насильно через указатель затолкать, но за очередной Чернобыль я не отвечаю, если что.
можно, изменить переменную и записать ее через F7, а не Ctrl+F7. F7 фиксирует изменение.
В режиме онлайн выделите переменную, присвойте новое значение и нажмите F7