Тема: ПЛК-150-220. Коммутация дискретных входов через ноль.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-150-220. Коммутация дискретных входов через ноль.

    Всем доброго времени суток.
    Вопрос в следующем: будет ли работоспособна схема, при которой в качестве общего проводника для датчиков, используется нулевой провод, а не провод "сухого контакта"?
    Безымянный.png
    Есть ли гальваническая развязка БП контроллера и транзисторов на входе? Может кто сталкивался, или что сможет объяснить.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Ты сам то понимаешь что написал ? При чем тут нулевой провод однофазной сети ?

    Никакой гальванической связи между клеммой 0 ПЛК и нулевым проводом однофазной сети нет.

    Что не понятно в схеме подключения датчиков из РЭ на ПЛК150 ?

    На входе нет никаких транзисторов. К входам можно подключать контактные и бесконтактные датчики, что и показано на рисунке.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png s.png (2.4 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.08.2016 в 18:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты сам то понимаешь что написал ? При чем тут нулевой провод однофазной сети ?

    Никакой гальванической связи между клеммой 0 ПЛК и нулевым проводом однофазной сети нет.

    Что не понятно в схеме подключения датчиков из РЭ на ПЛК150 ?

    На входе нет никаких транзисторов. К входам можно подключать контактные и бесконтактные датчики, что и показано на рисунке.
    Здравствуйте.
    Как раз что спросил я понимаю. Меня напрягают транзисторы, которые нарисованы на схеме. Что они означают? Что транзистор можно использовать как дискретный датчик, или это кусок принципиальной схемы ПЛК. Поэтому и спросил по поводу развязки. Что бы был более понятен смысл вопроса, прилагаю схему.Схема соединений датчиков.bmp
    Не хватает уже протянутых жил. Смог придумать только такой вариант. Поэтому и спрашивал, что очкую, т.к. не знаю на каком принципе работает дискретный вход в ПЛК. Если нет гальванической развязки, то возможен конфуз при подключении.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексеu; 26.08.2016 в 08:15.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    Алексеu транзисторы это датчики с p-n-p и n-p-n всего лишь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексеu транзисторы это датчики с p-n-p и n-p-n всего лишь.
    Ага, спасибо. Т.е. моя схема подключения работоспособна, и развязка между сетью, и 1, 8 контактами есть? Если бы не увидел схемы 150-24 с соединенными 1,8 и 13 контактом, который является "+" встроенного БП, то и вопросов никаких бы не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо, тема закрыта.

Похожие темы

  1. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  2. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  3. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
  4. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:47
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •