Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение датчиков 4..20мА к ПЛК 15х

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков 4..20мА к ПЛК 15х

    Здравствуйте!

    После изучения руководства эксплуатации ПЛК 154 остался вопрос: у этого контроллера активные или пассивные аналоговые входы?
    Т.е. нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Конечно нужно.

  3. #3

    По умолчанию

    Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Конечно нужно.
    Спасибо!

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?
    В Сименсах, в трехсотой серии (в других сериях возможно тоже) входы активные, там блок питания последовательно с датчиком ставить не нужно.

  5. #5

    По умолчанию

    Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
    Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.09.2016 в 21:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
    Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
    Ну, там несколько другой принцип - если у модуля, о котором вы говорите, есть отдельные выводы +24 и -24В, которые вставляются в цепь с датчиком вместо блока питания, то в Сименсах (пример - модуль SM331) просто контакты, к которым подключается токовый датчик.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну да, отличается перемычкой внутри.

  8. #8

    По умолчанию

    нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания на Пр100?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день! Рекомендуется подключать датчики в соответствии со схемами : https://owen.ru/product/pr100/ddm
    Продукт менеджер направления СПУ

Похожие темы

  1. Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 16:02
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 12:46
  3. Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА
    от Firez в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 09:57
  4. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 16:19
  5. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •