Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В а не 220В?
Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В а не 220В?
Обычно в тех.задании, являющемся неотъемлемой частью договора
Как только в шкафу появляется опасное напряжение, появляется ещё один головняк со стороны электробезопасности, а другой - со стороны помехо- и отказоустойчивости.
Например, резервировать питание 24VDC гораздо проще, чем 220 VAC.
с чего бы резервирование 24В стало простым ?
Напряжение заряда 28,7 В а читаешь мануалы датчиков, приборов и т.д. а там 27 максимальное. Офигенно просто получается.
Но ИБП на 220 намного проще
И источник питания на 24 В вполне себе неплохо от него запитывается
Коллеги, вы резервированное питание с бесперебойным и гарантированным не путаете, часом?
Для резервирования 24VDC достаточно установить второй блок питания от другого ввода и объединить выходы постоянного тока через диодную сборку. Если выровнять напряжения БП в пределах 50мВ, то даже нагрузка распределится между блоками.
Попробуйте теперь расценить быстродействующий АВР
Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.09.2016 в 16:32.
VaBo ага, только не вяжутся иногда характеристики даже Овеновского ИБП на 24В и их же приборов на 24В.
ИБП 24В с выходом 24В ровно еще найти надо, даже Феникс таких не делает, ставьте за ИБП DC-DC преобразователь...
Вот и приходится подбирать и проверять характеристики, можно конечно диод два воткнуть и снизить напряжение но это как-то некрасиво, хотя и действенно.