Тема: Нужна помощь в написании программы управления для ПР200

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь в написании программы управления для ПР200

    Здравствуйте,нужна помощь,прибор ПР200,составил программу управления электродным 3-х фазным котлом отопления.В симуляторе прверил всё работает (отключение по достижению заданного параметра,перегрев,таймерное управление насосом и т.д.) не могу понять как осуществить гистерезис.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    поищите макрос гистерезиса, пробегали на форуме в теме макросов, не обязательно для ПР200, его еще для ПР114 делали.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,нужна помощь,прибор ПР200,составил программу управления электродным 3-х фазным котлом отопления.В симуляторе прверил всё работает (отключение по достижению заданного параметра,перегрев,таймерное управление насосом и т.д.) не могу понять как осуществить гистерезис.
    Вот http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1340435167/ макрос гистерезиса вещественных чисел
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    FHYS.tpl - скачал открыл,а описание? Я не особо силён в таких работах.Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    plotnik.off86 а какое вы для гистерезиса хотите описание ?
    На вход In подаете измеряемое значение с плавающей точкой
    на Н верхняя граница, на L нижняя граница, ну и булевый выход. включится когда превысит верх, выключится когда упадет на низ.

  6. #6

    По умолчанию

    Q понятно куда,In- вход с датчика t,ну H и L от куда брать?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Q понятно куда,In- вход с датчика t,ну H и L от куда брать?
    сетевые переменные, с дисплея вводить, константы - на ваш выбор ))

  8. #8

    По умолчанию

    Почти понял.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Почти понял.
    Посмотрите еще в онлайн базе в группе "Управляющие и регулирующие модули" макрос "2PosHisReg" может чем-то поможет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Супер,макрос "2PosHisReg" помог,устройство заработало правильно.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 14:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •