    еще вопрос:
    в ПР200 220,4 использую макрос для преобразования сопротивления для Pt1000

    На выходе получаю занчение вида 5,6Е+0,2.
    Надо выводить температуру на экран в виде градусов, есть ли схемы перевода этих значений в градусы, если нет, то как?
    И почему в режиме измерения сопротивления нет возможности указывать границы измерения?

  2. #42
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Киньте проект. Вы смотрите в симуляторе или вживую.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    сделайте округление сигнала до 2-х знаков и не будете в симуляции видеть эти E. В реальном приборе при выводе на экран вы и так указываете количество знаков для отображения, округлялка не нужна в принципе, разве что на этапе симуляции.

    В режиме измерения сопротивления граница есть 0-4000 Ом.
    Поставьте Scale_R и будут вам другие границы, преобразования в то, что вам необходимо, но для датчиков температуры это не подходит, так как характеристики вроде не у всех линейны.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    сделайте округление сигнала до 2-х знаков и не будете в симуляции видеть эти E. В реальном приборе при выводе на экран вы и так указываете количество знаков для отображения, округлялка не нужна в принципе, разве что на этапе симуляции.

    В режиме измерения сопротивления граница есть 0-4000 Ом.
    Поставьте Scale_R и будут вам другие границы, преобразования в то, что вам необходимо, но для датчиков температуры это не подходит, так как характеристики вроде не у всех линейны.
    А если быть точным, то не у кого нет линейных характеристик из тех макросов, что выложены
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    И почему в режиме измерения сопротивления нет возможности указывать границы измерения?
    А в чем смысл указывать границы измерения, в данном случае есть смысл ограничивать входное значение сопротивления, т.к при обрыве датчика, сопротивление стремится к бесконечности и проходя через полином, на некоторых макросах выходит за пределы 2^32, что приводит к остановке преобразования температуры, и необходимо перезапустить ПР по питанию. так же в макросе есть границы его достоверных значений, для контроля обрыва и кз.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Киньте проект. Вы смотрите в симуляторе или вживую.
    С уважением.
    смотрел в симуляторе, на приборе все ясно. Всем спасибо за помощь

  7. #47
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А если быть точным, то не у кого нет линейных характеристик из тех макросов, что выложены
    Вроде для каждого типа датчика свой ТКС, если ТКС = const, зависимость должна быть линейной, или как?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вроде для каждого типа датчика свой ТКС, если ТКС = const, зависимость должна быть линейной, или как?
    Может мы о разных датчиках говорим, но на те ДТС которые Pt, M, Ni и т.д везде идут полиномы 3 или выше степени, в зависимости от требуемой точности, поэтому там линейность если и можно использовать, то на отрезке в узком диапазоне температур.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 14:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •