Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48

Тема: Нужна помощь в написании программы управления для ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.
    Наверное речь идет про аналоговый вход в режиме дискретного, тогда надо переключить вход в дискретный режим, и там будут задаваться уровни "0" и "1".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Хорошо,а как тогда дискретные входы DI1-DI8 управляются,в режиме симулятора 1-вкл,0-выкл и программа работает,а в физическом управлении?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Хорошо,а как тогда дискретные входы DI1-DI8 управляются,в режиме симулятора 1-вкл,0-выкл и программа работает,а в физическом управлении?
    Если я не ошибаюсь там уровни не регулируются программно, их значения есть в инструкции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.
    Добрый день. По моему Вы маленечко запутались. Если Вы имеете ввиду примечание на 13 стр. руководства, то это относится (как и писал Юрий) именно к аналоговому входу, работающему в режиме дискретного.
    А именно про дискретные входа совершенно чётко написано на 11 стр. для модификаций 24В и 220В. Их в программе конфигурировать не надо, да там и не даётся такой возможности.
    А вот аналоговый вход Вы должны физически перевести (перемычками) в режим измерения 0-10В и вход будет работать в режиме измерения напряжения. А затем уже в программе указываете в свойствах входа, что он меряет напряжение и установить параметры компаратора для логического 0 и 1.
    Как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #16

    По умолчанию

    Понятно,изучил повнимательнее,извиняюсь.Значит согласно таблице на странице 9,на дискретный вход нужно подать 230V для лог.1?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    plotnik.off86 если вы на 220В версии прибора используете аналоговые входы как дискретные, переключив джампера то именно на эти входы надо подавать не более 24В
    обычные дискретные входы 220В версии используют 220В соответственно

  8. #18

    По умолчанию

    Ну всё получилось,устройство работает правильно.Но вылезла другая проблема,может и не для этой темы но после около 1,5 часа работы изменяемые вводные переменные сбросились на 0 и соответственно все функции остановились.Задал переменные по новой не выключая реле программа возобновила работу,что это было?Мне то необходима постоянная работа программы.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Ну всё получилось,устройство работает правильно.Но вылезла другая проблема,может и не для этой темы но после около 1,5 часа работы изменяемые вводные переменные сбросились на 0 и соответственно все функции остановились.Задал переменные по новой не выключая реле программа возобновила работу,что это было?Мне то необходима постоянная работа программы.
    Для ответа на ваш вопрос, нужна ваша программа.

  10. #20

    По умолчанию

    Перезалил программу по новой,пока перебоев не было.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 14:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •