  1. #1

    По умолчанию Нет связи плк160 с панелью по ethernet после восстановления питания

    Всем привет!
    Не знаю как победить проблему,при которой плк160им не может связаться с панелью сп307р через свитч по ethernet после восстановления питания.
    При восстановлении питания только панели(плк включен)-связь устанавливается,а при восстановлении питания только плк160им(панель включена) - нет.
    Драйвера и таргеты скачивал с сайта овен в августе,codesys v2.3.
    Проект исправный.
    Помогает только новая загрузка программы в плк,а затем и в панель...
    Похожих тем в поиске не видел...
    Хелп!)

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,934

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 770001 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Не знаю как победить проблему,при которой плк160им не может связаться с панелью сп307р через свитч по ethernet после восстановления питания.
    При восстановлении питания только панели(плк включен)-связь устанавливается,а при восстановлении питания только плк160им(панель включена) - нет.
    Драйвера и таргеты скачивал с сайта овен в августе,codesys v2.3.
    Проект исправный.
    Помогает только новая загрузка программы в плк,а затем и в панель...
    Похожих тем в поиске не видел...
    Хелп!)
    Панель здесь ни при чем и нечего в нее каждый раз проекты записывать, т.к. загруженный в панель проект сразу готов к исполнению.
    А вот в ПЛК не достаточно просто загрузить проект, его еще нужно сделать загрузочным!
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Панель здесь ни при чем и нечего в нее каждый раз проекты записывать, т.к. загруженный в панель проект сразу готов к исполнению.
    А вот в ПЛК не достаточно просто загрузить проект, его еще нужно сделать загрузочным!
    Захват-1.png
    Спасибо, помогло!

Похожие темы

  1. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 13:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 01:03
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •