Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК207. Modbus.

  1. #1

    По умолчанию СПК207. Modbus.

    Всем привет!
    Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
    Спасибо!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
    Спасибо!
    Какая версия компонента Modbus Master используется?

  3. #3

    По умолчанию

    IoDrvModbus 3.5.7.0

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    IoDrvModbus 3.5.7.0
    В этой версии компонента автореконнект действительно не работает. Используйте версию 3.5.5.0.

    В дереве проекта правой кнопкой на компонент Modbus Master, выбрать команду Обновить устройство, поставить галочку Показывать устаревшие версии и выбрать версию 3.5.5.0.

  5. #5

    По умолчанию

    Возымело. Однако будем ждать глюков в связи с откатом

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  2. MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    от tkont в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:39
  3. СПК207 - ПЛК110 по Modbus TCP
    от Oleg_gelo в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 17:01
  4. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51