Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Дальность подключения водяных счетчиков к ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Дальность подключения водяных счетчиков к ПЛК

    Здравствуйте!

    Есть ли какие-нибудь рекомендации по максимальной дальности подключения водяных счетчиков с импульсным выходом к дискретным входам ПЛК100?
    Водяные счетчики типа ETKI-15 (импульсный выход (геркон), 1 имп/л).
    Может у кого есть опыт из практики? Насколько далеко получалось контроллером ПЛК100 нормально без ошибок считывать показания водяных счётчиков с имп.выходом?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    а успевать то ПЛК100 будет считать при таком импульсе ?

  3. #3

    По умолчанию

    А в чём может быть проблема? У ПЛК100 максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, 1кГц. Это 1000 л/с. У меня нет такого расхода воды.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Главное ограничение - сопротивление соединительных проводов. Если больше нескольких километров и тонкий провод, то ПЛК может не различить замкнутое и разомкнутое состояния датчика.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    gafarfarner у геркона есть время замкнутого и разомкнутого состояния. Будет гораздо меньше 1 кГц в итоге.

  6. #6

    По умолчанию

    У ПЛК100 напряжение питания входов 5 В, так что с длинными линиями будут проблемы. Надо считать сопротивление соединительных проводов, далее можно прикинуть их максимальную длину. Это восьмой класс школьной физики.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Максимальный расход ETKI-15 3м3/час. Будет не чаще 3000 импульсов / 3600 секунд, меньше импульса в секунду, чаще ни одного или несколько в минуту.
    Последний раз редактировалось rwg; 06.09.2016 в 12:11.

  8. #8

    По умолчанию

    Ситуация такая.
    Есть здание, в нём куча мелких арендаторов. Арендодатель хочет централизованно снимать показания всех водяных счетчиков, чтобы не ходить по каждому арендатору.
    В данный момент я пытаюсь определиться с архитектурой. То ли мне стаскивать кабели от каждого счетчика в одно место (в некий шкаф диспетчеризации, где будет размещён контроллер ПЛК100 с модулями дискретного ввода типа МВ110), то ли городить что-то около каждого водяного счетчика (что мне не очень нравится). Максимальное расстояние у меня получается ~120 м (от контроллера ПЛК до самого дальнего водяного счетчика).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У ПЛК100 напряжение питания входов 5 В.
    Это вряд ли. ~ 220В и =24В
    ~ 220В лучше не брать из соображений безопасности.

    Я бы подумал над применением ПР200. Провода к каждому датчику - оптимальный вариант. Но раз в месяц ходить и смотреть показания всё равно прийдётся.
    Последний раз редактировалось rwg; 06.09.2016 в 12:23.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    gafarfarner тьфу блин, поставьте на каждый этаж регистратор импульсов Пульсар с Modbus протоколом и не мучайтесь. есть 2-х, 6-ти, 10-ти, 16-ти канальные

    1. устройство заточено под это
    2. имеет акб, может продолжать считать без питания, если вырубят.
    3. имеет возможность корректировки показаний, если начнут уползать.

    А если даже с собственным протоколом, то напишите для ПЛК100 их опрос. Контрольная сумма там модбасовская.
    Или вообще сразу в SCADA заведете.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос счетчиков ПСЧ ПМ01-MC35
    от arossov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 13:56
  2. Опрос счетчиков MuLTICAL 602
    от PASA2010 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 10:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 10:32
  4. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 08:41
  5. о принципах работы счетчиков плк150
    от nicknmz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •